Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах
.: MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
подскажите - может кто сталкивался
при переключении режимов с пульта скорость внутреннего вентилятора не меняется

проверял пайки на плате относящиеся к вентилятору - вроде все цело - но пропаял хорошенько ля уверенности ;)

иногда начинает работать нормально - в соответствии с выбранной скоростью

если тестером смотреть напряжения на управлении вентилятором - то когда все работает - оно меняется - когда перестает регулироваться скорость - напряжение (соответственно ) не меняестя
как буд-то проц перестает управлять вентилятором

еще иногда вроде бы бывает глюк - при нажатии кнопки на пульте , кондиционер пикает - но команду не выполнят (батарейки в пульте поменял)

может у кого принципиальная схема внутреннего блока есть ?

заранее спасибо !!!


кстати - он у меня с покупки пищащим был - пищл двигатель вентилятора внутреннего блока (вот ведь)
вроде вылечилось (заметно умеьшилось) заменой внутря него подшипников
Создано 08-10-2014 01:03
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
когда менял подшипники датчик холла повредил. Теперь меняй движок
Создано 08-10-2014 08:00
Наверх
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
да вроде не ломал ничего
к тому же на ножке контроля скорости присутствует напряжение - которое меняется при изменении скорости движка - тип работает обратная связь - но поскольку плавающий глюк - трудно проверить - попробую
Создано 08-10-2014 08:16
Наверх
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
к тому же - менял давно , глюк появился недавно
да и по конструкции - датчик холла там вроде не то чтоб как то легколомально стоит - разве что пайка плохая

еслиб убедиться что это он - то чего менять движок - можно уж датчик поменять - а то в родных движках у них чето подшипники наудачу (то свистят , то не свистят)

а движок уж не так долго разбирать , дольше вытаскивать
Создано 08-10-2014 08:44
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
бывает холл сам по себе дохнет
Создано 08-10-2014 11:15
Наверх
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
хмм, ну если он сам по себе дохнет - значит и сам по себе может начинать и переставать глючить
спасиб - попробую проверить
какойто неудачный у них двигатель - или я не видел худших вариантов (у меня нет большой базы ремонта )
а навскидку не в курсе какой там датчик по марке - чтоб два раза не разбирать

спасибо большое заранее !!!
Создано 08-10-2014 12:06
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Если датчик сдох, то блок через 30 секунд выпадет в ошибку "Неисправность вентилятора" и ничего крутиться не будет.
Для начала надо оптосимистор перекинуть на заведомо исправный.

Рисунок
Создано 08-10-2014 13:01
Наверх
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
хмм
а там же не оптосимимсторы а просто оптроны
там движок с управлением по постоянке

а работать на повшенных оборотах может хоть всю ночь -
но при заходе в сервисный режим выдает ошибку облоротов двигателя внутреннего вентилятора
Создано 08-10-2014 21:29
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Меняй движок.
Сдох драйвер.

А еще лучше, выкинуть драйвер и установить новую микросхему cнаружи вентилятора, без датчиков холла.
пример -
ME
OUTDOR UNIT:
MUZ-FD25VA.
Какая микросхема используется тут?

От вентилятора останутся только 3 провода и коробочка с драйвером.
Создано 10-10-2014 23:48
Наверх
micci_n


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
в этом движке микруха ECN30204
Создано 12-10-2014 01:41
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Поменять датчики Холла, а потом ECN30204 или наоборот.
В любом случае временные затраты на сборку-разборку движка, внутр. блока не оправдывают себя.

Лучше сменить движок или доработать его внешним драйвером.

Кстати.
Какое напряжение управления идет на движок?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44439
Создано 12-10-2014 22:26
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
ТС, а Вы, часом, не на холод его юзаете при градусах так +10*С? 8)

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 22-10-2014 01:38
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.