micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
подскажите - может кто сталкивался
при переключении режимов с пульта скорость внутреннего вентилятора не меняется
проверял пайки на плате относящиеся к вентилятору - вроде все цело - но пропаял хорошенько ля уверенности ;)
иногда начинает работать нормально - в соответствии с выбранной скоростью
если тестером смотреть напряжения на управлении вентилятором - то когда все работает - оно меняется - когда перестает регулироваться скорость - напряжение (соответственно ) не меняестя
как буд-то проц перестает управлять вентилятором
еще иногда вроде бы бывает глюк - при нажатии кнопки на пульте , кондиционер пикает - но команду не выполнят (батарейки в пульте поменял)
может у кого принципиальная схема внутреннего блока есть ?
заранее спасибо !!!
кстати - он у меня с покупки пищащим был - пищл двигатель вентилятора внутреннего блока (вот ведь)
вроде вылечилось (заметно умеьшилось) заменой внутря него подшипников
|
Создано 08-10-2014 01:03
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
когда менял подшипники датчик холла повредил. Теперь меняй движок
|
Создано 08-10-2014 08:00
|
|
|
micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
да вроде не ломал ничего
к тому же на ножке контроля скорости присутствует напряжение - которое меняется при изменении скорости движка - тип работает обратная связь - но поскольку плавающий глюк - трудно проверить - попробую
|
Создано 08-10-2014 08:16
|
|
|
micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
к тому же - менял давно , глюк появился недавно
да и по конструкции - датчик холла там вроде не то чтоб как то легколомально стоит - разве что пайка плохая
еслиб убедиться что это он - то чего менять движок - можно уж датчик поменять - а то в родных движках у них чето подшипники наудачу (то свистят , то не свистят)
а движок уж не так долго разбирать , дольше вытаскивать
|
Создано 08-10-2014 08:44
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
бывает холл сам по себе дохнет
|
Создано 08-10-2014 11:15
|
|
|
micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
хмм, ну если он сам по себе дохнет - значит и сам по себе может начинать и переставать глючить
спасиб - попробую проверить
какойто неудачный у них двигатель - или я не видел худших вариантов (у меня нет большой базы ремонта )
а навскидку не в курсе какой там датчик по марке - чтоб два раза не разбирать
спасибо большое заранее !!!
|
Создано 08-10-2014 12:06
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Если датчик сдох, то блок через 30 секунд выпадет в ошибку "Неисправность вентилятора" и ничего крутиться не будет.
Для начала надо оптосимистор перекинуть на заведомо исправный.
|
Создано 08-10-2014 13:01
|
|
|
micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
хмм
а там же не оптосимимсторы а просто оптроны
там движок с управлением по постоянке
а работать на повшенных оборотах может хоть всю ночь -
но при заходе в сервисный режим выдает ошибку облоротов двигателя внутреннего вентилятора
|
Создано 08-10-2014 21:29
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Меняй движок.
Сдох драйвер.
А еще лучше, выкинуть драйвер и установить новую микросхему cнаружи вентилятора, без датчиков холла.
пример -
ME
OUTDOR UNIT:
MUZ-FD25VA.
Какая микросхема используется тут?
От вентилятора останутся только 3 провода и коробочка с драйвером.
|
Создано 10-10-2014 23:48
|
|
|
|
micci_n
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 10-08-2007
|
в этом движке микруха ECN30204
|
Создано 12-10-2014 01:41
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Поменять датчики Холла, а потом ECN30204 или наоборот.
В любом случае временные затраты на сборку-разборку движка, внутр. блока не оправдывают себя.
Лучше сменить движок или доработать его внешним драйвером.
Кстати.
Какое напряжение управления идет на движок?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44439
|
Создано 12-10-2014 22:26
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
ТС, а Вы, часом, не на холод его юзаете при градусах так +10*С? 8)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 22-10-2014 01:38
|
|
|
|