Кондиционер Daikin канальный, 2008 года выпуска, К410 -наружный блок RXS 50 F2V1b - периодически срабатывает автомат защиты.
Кондиционер в режиме охлаждения- работает нормально- но, (иногда через 15 мин,иногда через несколько часов) выбивает автомат защиты. УЗО не стоит. Автоматы меняли. На данный момент автомат на 25 А. Электрические соединения подозрений не вызывают. Внешних видимых повреждений не имеется.
В режиме вентиляции автомат не выбивает. Исходя из этого, был сделан вывод, что проблемы в наружном блоке.
В наружном блоке вроде тоже все нормально- на плате сверху не видно повреждений. Токи в норме. Просадки напряжения при пуске и работе нет. Но автомат выбивает.
При мне в течении часа все хорошо работало на тепло и на холод и ничего не выбило. Рабочий ток не поднимался выше 6 А. Списываю на то, что в помещении было сравнительно прохладно и не было сигнала на максимальную производительность. Также внутренний блок " зажат" по воздуху, что тоже не дает при данной температуре выйти на максимальную производительность. На тепло долго не гонял.
Когда ушел, позвонили и сказали, что опять сработал автомат :D .
К сожалению, пульт ИК, ошибки не смог посмотреть (точнее не знаю как) -мануал не нашел.
Вот такой вопрос:
1. Возможно, что дурит силовая плата, может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
2. Если установить современный наружный блок (2014 г.в.) -он будет работать со старым внутренним блоком- менять внутренний блок довольно сложно?
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Все нормально, нет поводов для беспокойства.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
При таком поведении у меня причиной чаще всего являлось КЗ какого-нибудь провода на корпус или КЗ между жилами в самом кабеле.
Если установить перед наружным блоком еще один автомат защиты чуть меньший по амперажу, чем основной . При следующей отключке можно будет сделать вывод, где проблема.(надеюсь идея понятна ?)
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
У меня 2 основных версии:
1. Где то перетерся проводок во внутреннем блоке и при появлении влаги (работа на охлаждение) происходит КЗ. Подобраться к внутреннему блоку тяжко по разным причинам.
2. Какая-то фигня в наружном блоке в плате инвертора. Как определить точно - х.з.
2 зован спасибо, надо так сделать.
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
В первом посте же написано что все в порядке, ну выбивает автомат, бывает.
Цифры где? Давления-температуры- токи?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Также может напряжение просаживает что-то мощное, так что дело может быть и не в кондиционере. Побольше цифр действительно нужно.
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
зован пишет:
При таком поведении у меня причиной чаще всего являлось КЗ какого-нибудь провода на корпус |
Вполне возможно. Поставте УЗО и оно покажет если шьет на корпус!
Цитата |
---|
зован пишет:
КЗ между жилами в самом каб |
Здесь мегаометр может помочь!
Обратите внимание на тен подогрева картера и капилярки был случай правда сразу выбивало.
|