Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Всем привет!
Есть древняя VRV DAIKIN система 2002гв.
Во внутрянке кассетного типа FXYFP25KB719,запал клапан ЭРВ.
ЭРВ укомплектован приводом EBM-MD12DM-8 FUJIKOKI.
В теле клапана при вращении его отверткой прослушивается характерный скрип и затирание в некоторых местах.У клапана от полного открытия до полного закрытия-три оборота.
Привод при отстыковки от клапана,вращается отлично.
Суть в чем...в Дайкине заломили космос цену на тело клапана...тем более объяснили..что все идет в заказе в сборе и тело клапана и привод.
Ознакомившийся с темами форума,понял что данный ЭРВ с таким же приводом используется в других Брендах кондеев.
Помогите,Под скажите....От куда .с каких марок,можно взять и поставить..найти по дешевле..
|
Создано 22-08-2014 23:32
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
ЭРВ укомплектован приводом EBM-MD12DM-8 FUJIKOKI
|
Создано 22-08-2014 23:34
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А если заменить на ЭРВ с нажимаемой иголкой? А не этой, типа - поверни отверткой...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 23-08-2014 13:00
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Объясняю....Новый комплект у Дайкина стоит 382 Евро и срок поставки 6 недель...
Но если этот ЭРВ(подобный) стоит в LG,Panasonic и тд.....и знать марку ЭРВ...то можно его купить,заказать у другого поставщика за другие совершенно деньги...
Мне все равно какой он будет..ищу замену этому,главное чтоб конектился с управляющим драйвером.
схожим с EBM-MD12DM-8 FUJIKOKI.
|
Создано 25-08-2014 01:42
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Хитачи такие же пользуют.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 25-08-2014 08:30
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Заделитесь Плизз маркой,тип.. бренд...тело клапана ЭРВ,для дальнейшего заказа ...
Danfoss или Alco controls...не кто не ставил в замену?
конектится ли их привода к драйверам...?
|
Создано 26-08-2014 01:55
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Не только Хитачи .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-08-2014 12:14
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
жду ..примеров замены на Danfoss или Alco controls...
|
Создано 01-09-2014 15:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Например,
CWB051016J EXPANSION VALVE
и
CWA43C2058J V-COIL COMPLETE
от Panasonic и цена будет раза в 3-4 ниже.
Только что эта информация даст без обращения в авторизованный СЦ, который тоже хочет намазать Ваш кусок масла на свой кусок хлеба? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-09-2014 18:52
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Наивный чукотский мальчик ... Мануальчики в руки и учиться , учиться и еще рассс учиться , как завещал Великий Ленин ... Читать , смотерть спецификацию , смотреть алгоритмы и так далее ...
Гы ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-09-2014 11:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Правильно. Причина-то клина то в чем?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-09-2014 12:12
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Хотите совет ? Меняйте всю ВРВ целиком . И проблем меньше и маржа лучше .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-09-2014 13:04
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Согласен...поменять полностью Весь ЭРВ на другой бренд..на пример на Danfoss или Alco controls...Предложите Плизз..из ходя из Вашего опыта,что бы Катушка управления,надежно работала с Дайкиновским драйвером,платы управления...какие конкретно марки подойдут,и лучше ихние заказные артикулы....
|
Создано 03-09-2014 10:36
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А почему я должен делиться опытом ? Я сказал .. меняйте все целиком . А вот что чем заменить можно - читайте мануалы , тех документацию , литературу, презентации ..
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-09-2014 02:21
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
ув."Гуру"-Maleyev72-
Такой "опыт"как,у Вас мне совершенно не нужен....
P.S.От Вас не чо путного,за все созданные мною темы...не почерпнул....
|
Создано 04-09-2014 17:12
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
https://www.zauba.com/import-EBM+MD12DM-hs-code.html
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 04-09-2014 22:15
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Уважаемый мастер ... а почему вы должны от меня услышать что то путное ? Я всегда и всем говорю ... то , что получено кровью и потом .. ни кто просто так раздавать не будет . Ну , как то так ... ;)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 05-09-2014 00:44
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Спасибо Всем..участникам..тема времено на паузе,в связи с окончанием летнего сезона...
Предлагаю добиваться успехов мирным путем ..ну без"получено кровью и потом..."
|
Создано 05-09-2014 15:53
|
|
|
|