Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
MHI SRK20ZJ-S - инверторный.
Cлабое вращение вентилятора (FAN MOTOR DC) внутр. блока.
Питание:
+300V есть, пульсаций не смотрел!
+15V есть, пульсаций не смотрел!
Управление:
+2.5V - мин. скорость
+2.8V - макс. скорость
Перепад по воздуху на испарителе при макс. скорости:
Tвх=+25С
Твых=+6С
Итого дельта=19С
На всасе давление 7 Бар было, после дозаправки 0.5 кг
стало 9 Бар. при Т ул.= +28С.
Выбег колеса внутрянки маловат, грибами заросла за 5 лет.
Понятное дело, что чистить колесо надо.
Из практики.
Вентиляторы в этой модели гнилые, часто пробиваются ключи по +300V. Чтобы драйвер так засаживал цепь управления - это впервые. Вынесен приговор - вентилятор дохлый.
Понятное дело, что три батарейки расставят все по своим местам.
Батареек под рукой не было, доверился статистике.
Сбивает с толку низкое напряжение управления +2.8V вентилятора. Его дает проц.
P.S.
Отсутствует земля на наружке.
Если взяться за балкон и корпус внешнего блока, то дергает не слабо.
Неужели дохлая плата внутрянки - ?
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Управление:
+2.5V - мин. скорость
+2.8V - макс. скорость
Там тактовые импульсы смотреть надо, по ним скорость меняется.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Чего на них смотреть?
Импульсы либо есть либо нет.
Если нет импульсов,
то макс. скорость вращения вентилятора и ошибка по вентилятору от проца придет.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Подозреваю увеличение cопротивления термодатчика трубки на испарителе.
В этом случае старт/стопный компрессор будет циклить, а инверторный сбавит обороты компрессора и вентилятора.
Верно?
Проверка.
Включить режим на тепло.
В этом случае должны появиться максимальные обороты вентилятора внутрянки.
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
на тепло он тоже сначала на маленьких работает.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
В режиме на тепло, тоже нет макс. оборотов.
Диагностика вентилятора внутрянки:
Оборвать на разъеме обратную связь от вентилятора.
Нормальная реакция - макс. обороты вентилятора, уход в ошибку через одну минуту. Именно так произошло в данном случае.
Вывод:
Проц живой, цепь управления и обратной связи живая.
Проверил подстановкой нового вентилятора, поведение то же - малые обороты.
Под подозрением плата управления внутрянки - RLA505A001BA.
Визуально неисправностей не обнаружено.
Терморезисторы - 3 шт на одном разъеме по 5 КОм.
PS
Фаза и нейтраль на клеммной колодке внутрянки (и наружки?) попутаны местами.
Неонка светится на нейтрали, а на фазе - нет.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Ларчик просто открывался.
Управление вентилятора 2.7V...3.0V на максимальной скорости,
2.5V...2.6V - на минимальной скорости - это норма.
Макс скорость вентилятора на новой плате управления осталась прежней - управление U=+2.9V на вентиляторе.
Причина.
Расход воздуха упал по причине мохнатой крыльчатки.
После чистки поток воздуха увепичился.
Клиент подтвердил прежнюю работоспособность кондиционера.
В сравнении с другими моделями кондиционеров скорость данной модели слабовата. На DC вентиляторе можно легко добавить скорость.
Странно, почему раньше клиенты не упрашивали меня добавить оборотов в этой модели кондиционера - ?
|