Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Масло компрессорное FV68S ищу для дозаправки.
.: Масло компрессорное FV68S ищу для дозаправки.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Масло компрессорное FV68S ищу для дозаправки.», буду признателен за наводку )
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Приветствую всех!

Возникла небольшая коммерческая проблема с покупкой масла FV68S. Масло поливинилэфирное (PVE).
Поиск пока результата не дал. В инете ссылки на предложения по компрессорам.

Надеюсь есть спецы, которые в теме, куда стоит обратиться.

Компрессор C-SBP205H38B Sanyo, система разгерметизирована при проведении ремонтных работ (замена датчика давления, залип шток Шредера) - в результате "улетело" 10 кг R410a и частично масло (по предварительным оценкам не более 200 гр.). Заправка компрессора заводская 1600 гр.

За ранее спасибо, Алексей.
Создано 19-05-2014 20:30
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Что то знакомое , похоже на дафну . Если она .. ищите у дайкинистов .

M@LEY из Барнаула
Создано 20-05-2014 00:16
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Дафна Идемитсу, точно. Только предлагают с индексом D. Пишут, что на замену с индексом S.

Что-то стремно доливать один тип в другой, буду искать S.

Спасибо, Алексей.
Создано 20-05-2014 09:23
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
PVE вроде компрессор торг банчит.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 20-05-2014 11:43
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А ваще .. если улетело 200 грамм .. Да и хер на него . Критично , когда 30 процентов и меньше . А так пох....

M@LEY из Барнаула
Создано 21-05-2014 00:46
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Вообщем, на заметку, масло поливинилэфирное (PVE) производит только японская Idemitsu Kosan, это их разработка.
Получил письмо с гарантией, что FV68S и FV68D абсолютно взаимозаменяемые и смешиваемые.

FV68D в итоге нашел в наличии в Москве, как минимум в 2-х местах, цена за 4л канистру от 5700 до 7200 р., литровые по 1400-1600 р.

Кстати, масло PVE по своим свойствам интересное, в отличие от POE не реагирует с водой, удобно при переводе систем на новый тип хладона.

"... В ходе процесса модернизации в систему можно заливать масла PVE, даже если в системе остается некоторое количество минерального масла. Таким образом, при заправке системы маслами PVE нет необходимости тщательно промывать систему. Достаточно просто слить старое масло – его незначительные остатки легко смешаются с маслом PVE, не вступая в химическую реакцию. Если же для заправки в этом случае применяются масла РОЕ, то минеральное масло должно быть начисто вымыто из системы...."

to Maleyev72
Грамм 300 добавлю в контур, не сложно. На 100% оценить улет масла затруднительно.
Создано 21-05-2014 07:22
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Какой вы однако педант)))

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 21-05-2014 15:10
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Ну да, уж лучше перебдеть!

"Я же просил 400 капель валерьянки, а тут 402!" (С) moral
Создано 21-05-2014 21:33
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Не-ээээ .. не так понял .Если останется 30-40 процентов от номинала ... Тогда , Гитлер капут !!! А так .. он и на половине будет работать без проблем . Вот если перелив , тада то же что и мало .

M@LEY из Барнаула
Создано 22-05-2014 21:06
Наверх
Xolod777


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 15-01-2016
Ребята разочарую! Не является масло FV68D аналогом! Воспользовался и попал на стоимость нового ККБ((
Создано 15-01-2016 15:18
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
А вы прошивку поменяли в ККБ под другое масло?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 15-01-2016 23:17
Наверх
Xolod777


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 15-01-2016
производитель ккб сказал, что изменение прошивки повлечет снятие блока с гарантии!(
Создано 18-01-2016 12:38
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.