Коллеги, нид хелп.
Может кто сможет опознать устройство плавного пуска? Стоит на Daikin EWWQ-B-XS (McQuay Proximus), с виду черная коробка 25х25х5 см. Документация на него в комплекте не шла, а выдает ошибку, собака. И никаких опознавательных знаков. Теоретически, это Benshaw, но не уверен.
Буду очень признателен, а то интернет плохо работает, не могу найти инструкцию.
Заранее благодарен
|
Создано 24-09-2013 02:12
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
На Benshaw не похож. если только не новая какая-нибудь модель. А что на винтовые компрессора уже устройства плавного пуска ставят?
|
Создано 24-09-2013 09:27
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
А что на винтовые компрессора уже устройства плавного пуска ставят? |
Как видите, да. А что, разве раньше не ставили? ;)
|
Создано 24-09-2013 19:25
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
На центробежных видел, на винтовых нет. Обычно тупо звезда-треугольник и соленоидами. Наверное отстал от жизни. Причем посмотрел в каталоге она идет как стандартная опция.
|
Создано 24-09-2013 22:17
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
Какая ошибка? Для одновинтовых софт стартер это правильно.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 25-09-2013 10:23
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Код ошибки на фото. А что она означает - я не знаю, т.к. нет документации.
|
Создано 25-09-2013 23:39
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
C02 это режим отображения ошибок. Дальше ввод и стрелки. Производитель SMS.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 25-09-2013 23:52
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 shorty
"Улыбнитесь, каскадеры..."
Отчаянные вы парни, если без документации хватаетесь за чиллер.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-09-2013 10:06
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
sermen, а ткните в меня, пожалуйста, ссылкой на производителя. А то я что-то растерялся.
SSA, вы хотите об этом поговорить? :)
|
Создано 26-09-2013 10:11
|
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
вроде это http://www.sms.bo.it/eng/Soft.htm
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 26-09-2013 10:41
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Не они, или не все модели выложены на сайте.
На компрессорах пусковые токи значительно больше, чем они могут выдержать. Чиллер на 1500 кВт по холоду, рабочий ток в нашем режиме порядка 380 Ампер.
|
Создано 26-09-2013 11:47
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Поскольку "Устройство “Soft start” плавного пуска компрессора (опция 04) – электронное пусковое устройство, предназначенное для снижения пусковых токов. В устройстве предусмотрена встроенная тепловая защита компрессора от перегрузки, поэтому наличие этой опции исключает необходимость использования тепловых реле (опция 11).", то надо проверить тепловую защиту двигателя.
Есть схема Proximus, но с контакторами.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-09-2013 15:12
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Независимо от наличия или отсутствия тепловых реле, в обмотках компрессора всегда есть стандартная термозащита. Компрессоры работают, ошибку выдает именно устройство плавного пуска. На схемах с и без устройства плавного пуска есть термозащита компрессора, с ней все ок.
|
Создано 26-09-2013 16:58
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Оказалось, это продукция Intea Engineering. И ошибку я считал не правильно. :D
Всем спасибо, кто откликнулся.
sermen, что интересно, в брошюре на софт-стартер есть также логотип SMS. Похоже, они каким-то боком связаны между собой.
|
Создано 27-09-2013 18:12
|
|
|
|