ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Приехал на канальник 60 LG, заправлен по весу(чтоб не было советов добавь ХА), при включении на холод уходит в глубокий вакуум, при этом ОЖ на половину в жидком ХА, стоит только запустить его на тепло и погонять хотя-бы пару минут, то при включении на холод работает отлично, и может так отработать пару-тройку дней и опять всё повторяется....
Масло не идеальное конечно но не воняет и не коричневое(менять нет смысла), поставил на всякий случай DCL фильтр, но собака отработал 4 дня и опять сегодня звонок-не пашет, если есть мысли поделитесь, проблема ещё в том, что я его разобрать сильно не могу, только угловую крышку, все остальное заварено 100уголком
|
Создано 10-08-2013 11:14
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
схема примерно такая, но обратного клапана помоему нет, опять-же сравнить с настоящим контуром не могу из-за недоступности
|
Создано 10-08-2013 11:16
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
То, что какаха в системе, двух мнений быть не мажот ;)
Вот где она эта блуждающая какаха?
Надо поймать момент ухода на вакуум и засечь резкое похолодание, вплоть до обмерзания. Скорее всего капиляр внутрянки, может быть и наружки. По идее перед капиляркой должен быть бочонок с сеткой
|
Создано 10-08-2013 12:01
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Да я сам такого же мнения, смущает то факт, что перед компрессором полные штаны жидкаря
|
Создано 10-08-2013 12:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
это называется - миграция. в помещении жарко, компрессор подогрет, и весь жидкарь переезжает в ОЖ.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2013 12:12
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Лев с этим тоже все понятно, не понятно почему после 10 минут работы, жидкость там где и была, компрессор ее в пар по идее долже превратить за минуту
|
Создано 10-08-2013 12:32
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Бочка долго будет оттаивать после жестоко минусового кипения. Там уже может ничего не быть. Если шредера нет на жидкостной, то скрути мальца гайку, и посмотри полётся там ченить али нет, если нет то внешник тереби.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-08-2013 12:44
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Ну да, и знакомый тоже говорит, что надо ковырять до капилярного узла, возможно на дисреб'ютере стоит сетчатый фильтр который в хлам забит, сегодня поеду посмотрю
|
Создано 10-08-2013 14:58
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Тема уже мусолилась! Горшок начинает "сыпаться". Лечение:
Нутро снимается выдергивается капилляр, меняется на ТРВ
В наружке прокалывается большой "бочонок". Маленький бочонок удаляется, меняется на калибр - кусок трубы 4 мм.
Но у вас как обычно будет свое мнение!
Удачи! :0)
|
Создано 10-08-2013 15:07
|
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Ден, я несовсем понял зачем родной капиляр менять на ТРВ, да и сыпаться горшку ещё рано, кондёр практически не работал, а вот монтажникам руки бы поотрубал, сразу не обратил внимание на то, что все повороты паенны на уголках
нагар матьеготак
|
Создано 10-08-2013 17:57
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Какашка, однозначно она! Причем крупная. Ходит где-то между четырехходовым и внутренним по газовому контуру! Странно что на тепло хорошо работает. Наружка выше или ниже внутрянки? И точно ли там каппилярка? Кажись по холоду эрв стоит.
|
Создано 10-08-2013 19:25
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
У нас похожий случай был, голову на эрв поменяли, заработал! В предыдущем посту поторопился насчет газовой линии, забыл про вакуум на газовой!
|
Создано 10-08-2013 19:33
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Кондиционер какой? B60LH или UB60?
|
Создано 10-08-2013 21:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Элементарно, Ватсон! ® Денис, все значительно прозаичнее. Не надо менять капиллярку. С таким явлением я впервые столкнулся на мультизоне, спаянной без азота.
При работе на охлаждение забивается капиллярка внутреннего блока (ЭРВ, ТРВ) тем говнецом, которое осталось после пайки. При работе на обогрев все из этой капиллярки вымывает обратным потоком и некоторое время система работает на охлаждение нормально. До очередного засора.
Лечение: запустить на обогрев, собрать фреон, поставить фильтр на "жидкостную" трубу перед внутренним блоком.
А жидкость остается там, где была потому, что из конденсатора ей деваться некуда и компрессор уже ничего не качает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2013 22:18
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
SSA,
Окалины с нескольких уголков 5/8" ? хватает чтобы намертво забить капиллярную трубку ?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 10-08-2013 22:59
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
А вот и нет, Сергей!
Гонять грязь туда-сюда, ловить ее в фильтрах я пробовал. Бестолку. У лыж есть производственный недочет в капиллярном узле. Из конденсатора капиллярки собираются в фильтре "бочонке", причем упираются в фильтрующую сетку концами. Хотя должны находиться над сеткой. Поэтому достаточно проткнуть сеточку отверткой и забыть о проблеме. Но делать это нужно с башкой и понимать, что далее походу фреона идет след. бочонок уже во внутр. блоке.
|
Создано 10-08-2013 23:06
|
|
|
|