Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Mitsubishi El. MXZ-5B100VA
.: Mitsubishi El. MXZ-5B100VA
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Mitsubishi El. MXZ-5B100VA», SOS!!! ХЗ что с ним!?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
Страна: Украина
Город: Донецк

Господа, доброго времени суток.

ЗАГАДКА:
Красный индикатор - мигает 8 раз. (наружный блок)
Желтый индикатор – на мигает

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
После включения блок работает 2-4 мин. При наборе компрессором мощности слышен щелчек и обороты компрессора падают до минимума. Так происходит 3-4 раза, после чего блок выключается. Через 5-10 мин. перезапускается. Все повторяется снова.
После остановки индикатор на плате наружного блока: красный мигает 8 раз. Желтый не мигает.

ВЫПОЛНЕНО:
1. По рекомендации СЦ заменена плата питания - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
2. По рекомендации СЦ заменены защитные резисторы на плате фильтров (2 из 3) - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

Это если коротко.

А вообще: привлекалось (кроме своих специалистов) еще 4 человека из разных СЦ. РАЗВОДЯТ РУКАМИ.
Может стороннее мнение поможет что-то прояснить.
Создано 26-07-2013 11:27
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Через плату питания и эти резисторы еще питается вентилятор (разъем CN801 на плате управления). Его посмотрите.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-07-2013 11:36
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
SSA - Спасибо за ответ.
Т.е. вы считаете, что неисправность вентилятора (или некорректная работа) может приводить к такой ошибке? При запуске 2-4 минуты он вращается. Проверим.
Еще сложность в том, что в мануале по оборудованию нет параметров для проверки (т.е. нет возможности однозначно ответить). Признаки жизни подает.
Создано 26-07-2013 12:17
Наверх
jakuchma


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
а в сервис мануале что по ошибке?
Создано 26-07-2013 14:26
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Проверяйте обратный клапан, и подключения на самом компрессоре( имеено качество их протяжки). Такое ощущение что он тупо падает по току. Ибо сама авария говорит - меняйте силовую плату IPM

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-07-2013 14:26
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
RusBuka - Спасибо за ответ.
Переключателями на плате - пытались ограничить ток на 15А и 10А - не дало результатов.
плата IPM поменяна (на новую) - 5 недель ждали (это клиент еще вытерпел).... С компрессором в порядке все (на одном объекте стоят 2 таких блока). Мы брали с 100% рабочего блока (рядом смонтирован) три платы и ставили в нерабочий - РАБОТАЕТ. Играя с платами (переставляя из блока в блок) мы опытным ("мать его") путем остановились на плате фильтров. А ЧТО С НЕЙ - не понятно. Мануал говорит, что ТОЛЬКО плата питания, а тут на тебе - плата фильтров. Под заказ - долго ждать - модель снята с производства - клиент начинает рвать на части.
Создано 26-07-2013 15:06
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Можете еще попробовать это:


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-07-2013 15:10
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Уже вроде пробовали, на 20 если только поднять.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-07-2013 15:12
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
SSA - пробовали - я выше описал.
Создано 26-07-2013 15:14
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
по умолчанию-стоит на полной нагрузке.
Создано 26-07-2013 15:15
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
а че реально с током? Клеши вешали? Не на провода идущие с инверторной платы, а на приходящее питание?
Если снять плату фильтров с рабочего и поставить в этот, он работает?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-07-2013 15:19
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
RusBuka -
Да. Меняешь плату фильтров - все работает.
Создано 26-07-2013 15:25
Наверх
jakuchma


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
так реле поменяйте на плате там больше нечему ломаться, хотя там наверно еще управление завязано(логика - микруха или транзюки на вкл./выкл питания платы инвертера)
Создано 26-07-2013 15:40
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
отож...... Там элементов не много. Защитные резисторы поменяли. За реле - проверим еще раз, один раз уже прошлись по цепи.
Создано 26-07-2013 15:44
Наверх
jakuchma


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
вообще тестером станьте и посмотрите пропадает 220 В на плате инвертера, если реле щелкает смотрите кто его выключает
Создано 26-07-2013 15:47
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
Спасибо за участие....
Очередной выезд - ЗАВТРА.
Я собираю мнения для очередной попытки, Так что если у кого-то есть еще предположения высказывайте, пожалуйста.
Создано 26-07-2013 16:15
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
На плате фильтров есть токовый датчик СТ61. Посмотреть вокруг него. Сравнить с исправным.
Так же может быть искажение формы тока компрессора - такая же ошибка.
Да, может быть банальная "холодная пайка" - непропаяный контакт.
Плата питания осуществляет первичный токовый контроль на плате фильтров через СN5.

В описании эта ошибка - "Защита конвертора. - фиксируется неисправность конвертора при работе блока."
Что наши переводчики перевели как конвертор - одному богу известно, но, скорее всего, это преобразователь или выпрямитель сетевого напряжения.


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-07-2013 16:34
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Да, и сравните питающие 220 В на блоках во время работы.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-07-2013 17:18
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
Всем доброго времени суток...

Спасибо всем за участие в теме. Проблема оказалась нерешаема.
Последняя инстанция - "столичные спецы" - очень грамотные по телефону, по факту (привезли в Донецк) тоже не смогли решить. 6 часов провозились (с ноутом, спец, программами, и пр.).
Решение - замена блока.
Создано 01-08-2013 11:20
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Наличие программки и ноута не является уровнем профессионализма . Помимо этих двух гаджетов нуну исчо два - это ум и понимание того , что ты делаешь . Иначе наличие ноута и шайтан-коробочки ... как ба .... ну , когда павлины друг перед другом трясут хвостами ... У нас говорят - письками меряться .

M@LEY из Барнаула
Создано 02-08-2013 09:46
Наверх
K_V_S


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 25-07-2013
Мне не понравился сам подход.... Т.е. Специалисты есть только в столице - типа вы там не правильно делаете, а надо вот так....... Короче их "письки" как минимум не длиннее..... :)
Создано 02-08-2013 10:15
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
2 K V S
Есть предложение (см. личку)


-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 02-08-2013 13:14
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Ну , я сам из провинСии , меня сплиты заебли , уехал в столицу .Тока того , и в столице спецов - рас , два и писец . Правда есть еще в Украине - Дени , есть в Воронеже ... Артурчик ( Русбука )... Так шо .. А в столице .. я насмотрелся на списиалистов с буками . Как в той призказке - глядю в книгу , а видю фигу .. понимание нуна , понимание . Как то так . И практика . Так шо .. или вызывать или страдать .

M@LEY из Барнаула
Создано 02-08-2013 23:55
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Кстати .. у мну все маленькое - коротенькие ручки , коротенькие ножки , коротенькая писька ... Мне мерЯться не чем . ;)

M@LEY из Барнаула
Создано 02-08-2013 23:56
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
Цитата
K V S сказал: Последняя инстанция - "столичные спецы" - очень грамотные по телефону, по факту (привезли в Донецк) тоже не смогли решить. 6 часов провозились (с ноутом, спец, программами, и пр.).
Решение - замена блока.


Старшенький - Георгий, младшенький - Антон? ;)

По сабжу: я бы, все-таки, прозвонил цепь от контактов СТ61 до контактов CN903 или до CN5 (если соединительный кабель входит в комплект платы фильтра); а также глянул бы, кто управляет обмоткой реле Х64 и так же копнул бы в ту сторону. Пля, там же примитивные деталюшки на этой плате фильтра! Сопротивления транса CN61 в мануале нет, но его легко можно добыть на плате соседнего блока ;)

А еще я бы порылся в цепи контроля "Zero crossing" на плате фильтра. Ее выход уходит с разъема CN903 на вторую ногу разъема CN2 платы питания. А построена она, по идее, на PC901 (обведен красным). Не FIRECHILD ли надпись красуется на нем и маркировка типа FODM30** ? ;)
Рисунок

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 03-08-2013 20:23
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Ну , Коська , ты фсю мазу обломал , поглумиться не даешь .... ;)

M@LEY из Барнаула
Создано 04-08-2013 00:32
Наверх
1979web


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
Товарищи такую технику менять надо а не копаться в ней. Пилите, Шура, пилите...
Создано 05-08-2013 17:37
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.