durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Samsung RVMH 100GAM3 ошибка Е410.Подскажите,что за ошибка на наружном блоке.Не могу найти сервисный мануал.Может,кто скинет.Спасибо.
|
Создано 20-07-2013 23:55
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Пригласите мастера и будет вам счастье ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-07-2013 21:42
|
|
|
jakuchma
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
|
Ох уж эти сервисники, вам работы мало?
А 410 можно было и самим догадаться, по крайней мере давление фреона замерить можно было.
|
Создано 22-07-2013 11:01
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Е410,что давление фреона? Он не запускается после 2,5 часовой подготовки.Ошибку выдаёт E410.Спасибо за совет,но не верится.Мануал нужен.Может есть у кого?
|
Создано 22-07-2013 23:33
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Коллектор повесте и посмотрите, мне кажется вы удивитесь...
пы.сы, если вы конечно не в антарктиде их ставите.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 23-07-2013 00:35
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Я их не ставил в Москве.Да,что Вы загадками,как буд-то ЦРУ Вас слушает.Срок за разглашение,Вам не дадут.А спасибо и бутылку по почте пришлют.Теоретически похоже,температура в Москве упала.Без списка ошибок,как без рук.
Кстати, почему у Вас лягушки с зелёной полосой-не патриотично...
|
Создано 23-07-2013 07:55
|
|
|
jakuchma
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
|
Бутылка это хорошо :D
Мануала нет надо искать, есть ошибки самсунгов vrv, правдо другой, но я думаю сгодится.
error
|
Создано 23-07-2013 12:58
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Сгодятся.
трансдюсер может по LP трындеть еще...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 23-07-2013 13:06
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
durovsan Samsung DVM на внутренней стороне крышки есть таблица с кодами. Дайте почту, пришлю что есть.А вообще ошибка по низкому давлению.
|
Создано 23-07-2013 14:11
|
|
|
|
jakuchma
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
|
ну так сюда пожалуйста кидайте, и мне интересно посмотреть
если на русском то гуд :D
вот че нашел самсунг
|
Создано 23-07-2013 15:33
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
На русском только инструкция по установке и техническое руководство. http://www.kvent.com/litterature/SAMS...manual.pdf
|
Создано 23-07-2013 16:59
|
|
|
LARRY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
|
стр 237
http://yadi.sk/d/nMzqhG827LDVh
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
|
Создано 29-07-2013 16:38
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Да, на колекторе 0,Е410.Усвистел через нипеля и через прокладку.Не надёжные фланцевые соединения с резинкой, которая свистит.
|
Создано 03-08-2013 00:32
|
|
|
|