Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти SAMSUNG AQV09PWD, замена ЭРВ.
.: SAMSUNG AQV09PWD, замена ЭРВ.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «SAMSUNG AQV09PWD, замена ЭРВ.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
w997w


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 18-06-2010
"Да это все из-за стружки скорее всего которая попадает туда при монтаже.
Если ты их пачками менял то после ремонта блоки возвращались еще раз?"

Никакой стружки нет,у меня ровно месяц отработал сплит после замены ЭРВ и кирдык пришёл. Я старый разрезал - сетки обе чистые,а затык происходит из-за того,что игла закрывает отверстие под действием мощной пружины.Новый перед установкой дулся ротом легко и что там не позволяет пружине закрыть проход? Вот в чём вопрос!
Создано 29-08-2013 23:13
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Какая пружина ? Там вообще то стоит шаговый двигатель , если вы его разбирали , уважаемый .

M@LEY из Барнаула
Создано 30-08-2013 01:30
Наверх
Magician


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
Сталкивались с десятками случаев выхода из строя ЭРВ. Собралась некоторая статистика... В 90% выходит из строя катушка привода ЭРВ. Вся техника была на 410-м фреоне. Не могу дать чёткого объяснения, но чаще всего такие неисправности случаются на фирмах, где монтажники не любят пользоваться вакуумником.
Несколько раз меняли на капиллярку, с согласия заказчика - ничего, работают, в ошибку не становятся, наблюдались незначительная потеря производительности или повышенное энергопотребление (со слов клиентов).
Создано 18-09-2013 15:51
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
А я слышал диаметрально противоположную версию:

Цитата
airwave:
Бред собачий. Ни разу не видел горевших статоров у EEV.
Соленоидов до жопы...


;)

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 18-09-2013 16:16
Наверх
Magician


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
Цитата
R666A:
А я слышал диаметрально противоположную версию:


Спасибо за ссылку, почитал... Наверное, от техники зависит (у нас встречалось на Daikin бытовых и мультисплитах, на Panasonic полупром, и на бытовых General).

Но то, что в подавляющем числе случаев выхода из строя ЭРВ виновата "катушка" - это факт: проблема решалась путём её замены.
Был случай на двойнике Panasonic: на одной из катушек были перепутаны местами 2 жилы, причём со стороны крепления шлейфа к статору (где всё залито смолой и ничего не видно, только прозвон обмоток прояснил ситуацию), в результате вал ЭРВ вращался в противоположную сторону... Вот это был ребус, а вы говорите...

Кстати, все проблемные "катушки" был с маркой "Fujikoki"
Создано 18-09-2013 18:38
Наверх
excellent


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 10-02-2013
Цитата
Создано: 09-08-2013 10:54
#20
Имя
Цитировать
Рисунок
У меня на IGBT звонятся две линии, так понимаю ему кирдык! IPM-ку тоже менять? Или может она живая?

Мотор DC тоже под замену, два контакта звонятся накоротко!


а там с обратной стороны не дроссель случаем??
Создано 19-09-2013 22:52
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Да! Абсолютно верно, звонился дроссель! Проблема была в моторе.
Создано 20-09-2013 11:03
Наверх
Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.