Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти testo 570
.: testo 570
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 60 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «testo 570», Особенности эксплуатации (странно держит вакуум)
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
При покупке будьте внимательнее. Касается Тесто Русс.
Все на складе со следами масла не первой свежести на резбе штуцеров, залапанные дисплеи, вставленные аккумы.
Все росказни о наличии масла на резьбах про проверки на заводе - детский лепет.
Приборы таскают на выставки, принимают с рекламациями и т.д.
Потом предлагают как новые.
Забирать со склада и проверять самому.
На дисплее должна быть защитная пленка (транспортная), родные аккумы синего цвета с надписью типа industrial
(уже не очень помню) в целофане, а не вставленные в отсек. В общем, прибор должен выглядеть новым.
Пересмотрев в свое время пять 560-х, сказал, что буду брать только новый. Через неск-ко недель привезли.
Потом меняли блок клапанов - вакуум не держал, не держит и сейчас - забил :))
Создано 24-08-2012 23:56
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
парни, я удивлен! платить деньги и прощать? вам многое простили? нена, так низзя. еъ и пъ. иначе на шею сядут и ноги свесят. и так, предлагаю акцию "тестаказлы" и пока не исправятся - поливать дермом сног доголовы :D

С уважением, LordN.
Создано 25-08-2012 18:09
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Если что , я в теме .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-08-2012 22:02
Наверх
ivanich1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
Цитата
Да нет , взял с первой серией ,.. Жалоб нет .


Походу как попадёт. Две штуки были бракованные.
Когда забирал прибор из ремонта они даже заключение не хотели давать, сказали, а зачем вам! Через пол часа всё же сделали. Про проверку калибровки прибора после ремонта, которую они должны были распечатать, сказали мы всё проверили всё работает. Им видно на слово надо верить. Прикрепил фото с приёмом прибора в ремонт,и сервисным заключением.
Создано 04-09-2012 11:42
Наверх
ivanich1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
Два файла не смог вставить в одном сообщении. Заключение:
Создано 04-09-2012 12:20
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
ivanich1,
Цитата
Две штуки были бракованные.


Скажите, если несложно, какая именно неисправность была в новых приборах?

Есть желание приобрести 570-й, но если данный инструмент "с завода" имеет дефекты think .

С уважением,
Alex2001
Создано 04-09-2012 12:44
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Крючок прибора свбодно вращается и складывается - это шар, зажатый с двух боков пластиком.
Есть шанс, что 2 мм пластика сотрутся и прибор сорвется с крючка.
Предлагаю крючок дублировать металличской пластиной, соединеной со штуцерами.
Вешать прибор на медную трубу кондиционера, будет соблюдено заземление прибора, предотвращающе выход из строя датчиков давления при сборе или заправке френа.

Насколько точно соблюдается заправка этим прибором по весу без весов?
Создано 23-01-2013 21:22
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
[QUOTE]ivanich1 пишет:
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,
получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.

После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,
через 20 мин. стало 10мбар.

Может из крана травит?
[QUOTE]

Повторил эксперимент без шлангов.
За 30 мин утечка на вентилях прибора 40 мБар - это норма?
Было - 880 мБар.
Стало - 840 мБар.
Показание прибора сохраняются без изменений, в зависимости от его положения (горизонтальное/вертикальное).
Создано 23-01-2013 21:57
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Не советую гонять жидкость через него никоем образом, тольно ПНР и вакуум. Ни каких заправок.
Статика валит сенсоры иногда.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 23-01-2013 22:03
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
RusBuka пишет:
Не советую гонять жидкость через него никоем образом, тольно ПНР и вакуум.
Ни каких заправок.
Статика валит сенсоры иногда.

Спасибо за предупреждение.
В инструкции указано о необходимости заземления прибора даже при автономном питании от батареек.

Не зря бензовозы заземляются при сливе бензина в резервуар на заправке.
Тут аналогичная ситуация.
Создано 23-01-2013 22:10
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
У мя полет нормальный, правда тоже присутствует утечка в мБарах.
Заправку по весу без весов не осуществлял - не допер как оно делается.
По заправке спасибо за совет, а то я во всю гоняю жидкарь через него.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 23-01-2013 23:30
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
[QUOTE]ivanich1 пишет:
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,
получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.
После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,
через 20 мин. стало 10мбар.
Может из крана травит?
[QUOTE]
Повторил эксперимент.
Условия тестирования:
1 - вентиль низкого давления (8-синий) - открыт.
*/Точка контроля вакуума расположена между вентилем низкого давления (8 синий) и штуцером низкого давления(13). /*
2 - штуцер низкого давления (13) - закрыт колпачком.
3 - заправочный штуцер (12) - закрыт колпачком.
4 - штуцер для вакуумника (11) - закрыт колпачком.

Ход работы:
I - Через штуцер высокого давления (10) и открытый вентиль высокого давления (8-красный)
откачен воздух из коллектора прибора до - 985 мБар.
II - Вентиль высокого давления (8-красный) закрыт.
III - Штуцер высокого давления (10) закрыт колпачком.

IV - За 8 часов давление возросло на 5 мБар, стало - 980 мБар.

V - При открытии вентиля высокого давления (8-красный) с закрытым колпачком штуцером высокого давления (10) ,
давление возросло на 161 мБар (стало - 824 мБар), т.к. этот участок был разгерметизирован при накручивании колпачка вместо шланга вакуумника.

Какая утечка вакуума допускается в приборе ТЕСТО 570 - ?
Создано 24-01-2013 21:55
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Как ввести константу (высота над уровнем моря - Москва 126м) при измерении относительного давления -?

В TESTO-561 такая опция была (P rel.), тут - не нашел.
Создано 24-01-2013 23:31
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Тетраэдр пишет:
V - При открытии вентиля высокого давления (8-красный) с закрытым колпачком штуцером высокого давления (10) , давление возросло на 161 мБар (стало - 824 мБар),
т.к. этот участок был разгерметизирован при накручивании колпачка вместо шланга вакуумника...[/QUOTE]

При закрытых колпачками штуцерах (4 шт.) вакуум в приборе - 824 мБар сохранился в течение 30 часов .
Создано 26-01-2013 22:43
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Пришел наконец!
Есть повод разбить подзае...ший глючный TESTO ))


Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-02-2013 00:26
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Не знаю , я юзаю 570 , пока все норм .

M@LEY из Барнаула
Создано 03-02-2013 01:04
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Сударь отпишись потом по жилетке.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 03-02-2013 04:15
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Артур, у меня такая штука уже давно. Вообщем, только одно: работает, с компом дружит. Единственный недостаток, вернее, даже недостатком назвать нельзя: датчики "капельки" без всего.
Даже сравнивать с Testo 570 (у al_7) низзззя.
В комплекте 4 шланга (один для вакуумника - толстый); качество ОБАЛДЕННОЕ.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 03-02-2013 11:55
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Да с датчиками косяк, заказывал дополнительные, от FP прищепки.

Кстати, кто подскажет о причине любви америкосов к k-type сенсору?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-02-2013 14:16
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Минусом- массивный, плюсом- вакуумметр отдельный на шнурке, именно вакуумметр, а не "тестовское измерение разрежения" с шагом вперед назад.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-02-2013 14:22
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Товар с e-bay, кому интересно, подскажу как покупать дешевле цены лота процентов на 10 ( минус fee аукциона), сам там тарюсь регулярно.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-02-2013 14:29
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Ваккуметр полноценный на борту Testo 570.
Плюс 3-й датчик для нагнетания. Чем не может похвастать "желтый пчол".

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 03-02-2013 15:39
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
дык, стоял выбор: TESTO 570, FP SMAN или YJ 40812.

Выбрал YJ. Большой минус- отсутствие сервиса в России.

Сергей, что скажешь по FP SMAN?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-02-2013 16:44
Наверх
vovanv


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
А в чем принципиальное отличие TESTO 570 от 560 ( ну кроме типа датчиков и стоимости)?
Создано 03-02-2013 17:09
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
ну , типа 560 уже не выпускают , у нее быстрее работают датчики , она больше размером и цена в двое дороже, нет третьего датчика . 570 при наличии программки ИЗИ КУУУЛ , тожа может карифаниться с компом , как и пчЁлка .

M@LEY из Барнаула
Создано 03-02-2013 17:13
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
Blackfoot пишет:
Товар с e-bay, кому интересно,
подскажу как покупать дешевле цены лота процентов на 10 ( минус fee аукциона), сам там тарюсь регулярно.

Интересуюсь, ответ можно в личку.
Заранее благодарен.
Создано 03-02-2013 22:49
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Это, с высоты самосознания , и просто посмотря фильмы, скажу одно. Чем больше хреновина, тем более она поможет в ситуациях, когда чьято голова требует поддержки.
)))

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 04-02-2013 04:51
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
2 Тетраэдр, списываетесь с продавцом по товару и сообщаете что готовы купить, но дешевле, большая часть соглашается.
Но деньги перечисляете напрямую через PAYPAL на его счет, мимо ебея, есть небольшой риск кидалова ввиду отсутствая ебеевской защиты покупателя, но это не Россия, там все обычно путем.
jsphilly- этот продавец точно честен, ну и продавец имеющий звание Top-rated seller его заслужил отзывами покупателей, не рекомендую покупать у продавцов с рейтингом менее 90% положительных фидбэков.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 04-02-2013 20:44
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
jsphilly - работаем с ним более 2 лет. Но только через eBay. про него не знаю, но были случаи, когда вместо Новороссийска посылку отправили в Новосибирск.

Но бывают случаи, когда можно то же купить дешевле, чем у него. Плюс на некоторые позиции выросли цены и значительно. И ещё, говорили с jsphilly - насчёт станции сбора - чёт он не хотел 220В/50Гц делать поставку.
Создано 08-02-2013 17:08
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Поставляет без проблем, она в стоке, цена правда кусается

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 08-02-2013 23:29
Наверх
Сообщения 31 - 60 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы