ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Стал счастливым обладателем testo 570,только вот не понятно, странно он держит вакуум.При разряжении 3мбар через 20 мин. уходит до 10мбар интересно так и должно быть или это неисправность?
|
Создано 02-04-2012 22:43
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Надо измерять статический вакуум , а не динамический .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 00:01
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Мерил после вакуумации, при отсоединённом шланге от вакумника.Стояли заглушки на штуцерах низкого и высокого дав.
|
Создано 03-04-2012 01:16
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Статическое - это когда машинку запускаешь минут через 3-5 после выключения вакуумника , в состоянии покоя . И того , шланги поменяй , купи нормальные , типа ITE для тяжелых условий . Если Тесто купил , думаю на шланги денег удастся наскрести .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 03:20
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да .. вкумник 2-х ступенчатый , мин. 80 л/мин.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 03:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
ivanich1 пишет:
Стал счастливым обладателем testo 570,только вот не понятно, странно он держит вакуум.При разряжении 3мбар через 20 мин. уходит до 10мбар интересно так и должно быть или это неисправность? | 300 и 1000Па - это очень много. скорейвсего шланги/краны/резинки дерьмовые.
собери все на вальцовки и проверь заново
С уважением, LordN.
|
Создано 03-04-2012 05:28
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Шланг тут не причём,его не было стояли заглушки на штуцерах,получается что вакуумировал расстояние от заглушки до синего вентиля низкого давления.После 5 мин.простоя в спок.состоянии показывало 6 млбар,через 20 мин. стало 10мбар.Может из крана травит?Кстати шланг к машинке подсоединял новый муха не е..., фирма рефко,считал что у них хорошие шланги,радовало что у них тефлоновые прокладки.Посмотрел шланги ITE похоже что у них резиновые прокладки.К резиновым прокладкам нет доверия,был печальный опыт.По цене кстати вроде на уровне рефко.
|
Создано 03-04-2012 11:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А у меня нет доверия к шлангам рефко , кто мешает заменить прокладки резиновые на тефлоновые ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 18:31
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Пользую рефко минус 1 один шланг за год обкатки - прокладка ушаталась.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 03-04-2012 20:17
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Шланг на третьем преце вздулся , было то всего 22 бара ... Хваленая Рефка ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 22:57
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Блеать .. как надоело спорить с упертыми ... Ну если ты такой умный , хули ты за советом обращаешься к людям ? ( К Иванычу )
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-04-2012 22:59
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Костя не нервничай. У Testo была такая проблема с Testo 560. Похоже надо твой 570-й проверить.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-04-2012 23:18
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я не нервничаю , я вот проебнулся с шлангами ... с рефко ... терь они у мнЮ ... кстати , их можно под слив масла юзать . Идея ... Что добру проподать ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-04-2012 00:45
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Никого не хочу пугать, просто со своим новым 560-м в свое время получил такой ответ:
Ваш прибор требует замены всего блока клапанов. Проблема заключается в том, что ждать запчасть из Германии придется 2 недели.
С уважением ООО "Тэсто РУС" Сервисный менеджер Беспалов Антон
Заменили, косяк остался, использую прибор для целей, не связанных с вакуумизацией. :)
P.S. если копать глубже, то можно заметить еще такую фичу, как разницу в показаниях прибора и глубине вакууммирования при вертикальном или горизонтальном положении инструмента, которая оказывается "обусловлена особенностями его устройства" :))
|
Создано 05-04-2012 19:18
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Вот поэтому для вакуумирования я использую отдельный вакууметр CPS
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 05-04-2012 20:35
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Костя у мя Рефко спокойно 40 бар держал. Покупал в комплекте вместе с коллектором, два комплекта шлангов на 22 и 410 фреоны в кейсе с удобным отделением под шланги.
Надо будет 570 проверить - все руки не доходят. :D И батарейки сменить - все на запись графиков хочу воткнуть и в ноуте проанализировать.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-04-2012 20:50
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
На одном 550 есть такая проблема, тоже по гарантии чего-то там колдовали..
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 06-04-2012 00:58
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Люха , правда на 22 - ух желтый пошел на хер ... Решил после этого , по совету Кэпа купить ITE ... доволен .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 06-04-2012 01:38
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Цитата |
---|
Блеать .. как надоело спорить с упертыми ... Ну если ты такой умный , хули ты за советом обращаешься к людям ? ( К Иванычу ) |
Без обид.лечи нервы.Витрум суперстрес тебе в помощь.Да наложить мне на эти щланги чтобы тебе легче стало.Меня интересовало почему не держит вакуум без шлангов с заглушками.Звонил к офиц.поставщикам тесто,сказали что это неисправность.Вакуум должен держать.Отнесу им на тест посмотрю что скажут.
Цитата |
---|
Никого не хочу пугать, просто со своим новым 560-м в свое время получил такой ответ:
Ваш прибор требует замены всего блока клапанов. Проблема заключается в том, что ждать запчасть из Германии придется 2 недели.
С уважением ООО "Тэсто РУС" Сервисный менеджер Беспалов Антон
Заменили, косяк остался, использую прибор для целей, не связанных с вакуумизацией. |
Блин за такие бабосы прибор нормальный не могут сделать!Одни сцука расстройства.
|
Создано 11-04-2012 22:25
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Иваныч , есть косяк у них . В наличии есть машинка , у которой вообще не работает вакууометр . Купи лучше CPS VG 200 .. отличная вещь . Я считаю , что каждый девайс должен выполнять свою функцию , вакууометр мерить вакуум , весы вес , термометр температуру . На тесто датчики нормуль , а вот шланги купи лучше ITE ... Рефко гавно . Раньше у них хорошее было оборудование , у меня был течеискатель старый , ловил R-410 .. Сгорел , купил новый .. хрена он лысого ловит и черта лысого . Купи с кранчиками , не пожалеешь .
ЗЫ .. с нервами у меня в порядке . Но доказывать то , что проверено опытом , согласись ... перебор .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 11-04-2012 23:23
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Забрал свой Testo-570 из ремонта, был там 4 месяца, два месяца шли вентили из германии, два месяца шёл прибор для калибровки Testo-570. Оказывается модель новая, и у них не было калибровщика для этого прибора. Но это всё х...ня, после их калибровки глубину вакуума ниже 138 мбар не показывает. Сначала стал проверять у них сразу, сказали что у них вакумник плохой. Проверил у себя такая же херня, ниже 138 мбар не опускается.
Цитата |
---|
шланги купи лучше ITE | Шланг купил ITE с штуцером 3/8 под большой разъём.
|
Создано 16-08-2012 20:03
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
тогда страдай
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 16-08-2012 23:07
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
у меня вакуум держал 300-400 Па 15 мин
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-08-2012 23:14
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Цитата |
---|
у меня вакуум держал 300-400 Па 15 мин |
Да короче походу они откалибровали пипец, теперь в микронах не мерит вакуум вообще, и электроника глючит конкретно. Загубили прибор походу капитально.
|
Создано 16-08-2012 23:40
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
100 кРа ... О !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-08-2012 00:59
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
У нас сегодня с Костей показал 0 Па, потом чутка позже 100, и начал прыгать 0-100....230 литров вакуумник не шутка на 3 часа
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-08-2012 02:25
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Развлекаюсь с Порнослоником, глядя на Вас решил проверить свой древний кетайский вакуумник производительностью 176л, в котором уже давно надо менять масло.
0,017 kPa = 13 микрон.
Мерял датчиком вакуума от YellowJacket. Шланги от комплекта.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-08-2012 16:16
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вакууметры YellowJacket считаются лучшими на рынке США HVAC.На
тамошних форумах в основном голосуют за них. И в основном за проф серию.
|
Создано 20-08-2012 20:09
|
|
|
ivanich1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-04-2012
|
Всё отмучился. Поменяли мне манометр на новый, вакуум держит, проверял 30 мин. ни 1 мбар не потеряно. Похоже брак шёл в серии с большими ящиками мне когда принесли на обмен дали в маленьком ящике, я конечно от ящика в отказ, поменял сам прибор. Похоже серия testo-570 в старых больших ящиках бракованная.
|
Создано 23-08-2012 22:55
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да нет , взял с первой серией ,.. Жалоб нет .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 24-08-2012 09:43
|
|
|
|