den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Можно заменить инверторный компрессор на 410. инвертором на 407. При условии, что тип масла в обоих одинаковый?
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
den223, а как быть с дросселирующим устройством?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Можно заменить инверторный компрессор на 410. инвертором на 407. При условии, что тип масла в обоих одинаковый? |
1. А накуя?
2. А накуя иканомить деньги заказчика, зарабатывая себе геморой?
3. Низзя, т.к. давления разные.
4. Проблемы заказчика со сроками поставки и стоимостью - это проблемы заказчика, а не твои.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
По-моему дросселирующим устройством является ЭРВ, и ему по-барабану какой газ.
3. Низзя, т.к. давления разные.
А инвертор не в состоянии его скомпенсировать?
4. Проблемы заказчика со сроками поставки и стоимостью - это проблемы заказчика, а не твои.
к сожалению, уже мои. Оригинал придет зимой... Попал я, короче.
Компрессор такой надо или аналог.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Газ-то какой для ЭРВ действительно по-барабану, но им-то управляет электроника по температуре и давлению.
Компрессор для 407-го и для 410-го имеют разные обмотки (мощность).
Ну, тогда тебе кетайцы в помощь... E-bay c Alibaba.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Денис , смотри характеристики .. и не просто потребительские , а полные технические .
M@LEY из Барнаула
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Дык конечно моно, только придётся менять установки контроллера инвертора, на 410 более высокое давление значить нужен более мощный двигатель следовательно большие обороты при работе, ну конечно уставки температуры, наживёшь ещё больше проблем чем есть ;)
Денис, ты же мастер на все руки , возьми инвертор от LG-UU48W там как раз 5 л.с. или от MULTI V и будет тебе счастье :)
C уважением Valve.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Ну наконец-то успокоили. Вот теперь всем спасибо!
|