Здравствуйте господа! Обращаюсь за советом! Предыстория: проработав три года, сгорает компрессор у полупром. системы Panasonic (внутр. блок: CS-F43DD2E5, нар. блок: из той же серии). Меняют наружный на новый только "50"(заказчик говорит, что раньше то же стоял "50", хотя, чего-то не верится). Теперь система не пускается, показывает ошибку F 30 -01(Неправильно подобрана суммарная холодопроизводительность внутренних блоков или количество внутренних блоков). Я так понимаю происходит несоответствие по мощности... Просьба скинуть мануал по этой серии на: teb_87@mail.ru.
Что посоветуете, для выхода из этой ситуации? Можно ли как-нибудь обойти эту "проверку"?
|
Создано 03-06-2011 23:42
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Alexandr_V-S пишет:
Можно ли как-нибудь обойти эту "проверку"? |
Самый простой вариант поменять на наружную плату со старого сгоревшего 43 блока, вариант сложнее прошить 50 плату прошивкой 43, и последний вариант купить новую наружную (внутр.) плату необходимой производительности. :)
C уважением Valve.
|
Создано 04-06-2011 12:37
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Насколько я помню это ошибка при парном подключении.
Буквально месяц назад ситуация - стоит канальник 50-ка панас. звонят, типа не работает. смотрю ошибку F30-01/ читаю описание, и не понимаю что происходит. Зак говорит что недавно электрики в щите лазили. Ради эксперемента меняю фазировку - всё работает. может и у вас такое?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 04-06-2011 12:58
|
|
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
To vityap: по последовательности фаз прибор показывает всё гуд.
Спасибо за поддержку, буду шаманить дальше:) Если к чему-то приду, то отпишу обязательно. И у вас если будут новые мысли, пишите!
|
Создано 05-06-2011 00:16
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ошибка F30-01 - это несоответствие блоков. При этом на наружке должен мигать 304 светодиод: ID/OD Capacity Incorrect
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-06-2011 08:50
|
|
|
seregarostov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-07-2015
|
Приветствую
Прошу помощи по сплиту Панасоник cu-43dbe.
Была разгерметизация трассы, блок ушел в аварию.
После дозаправки фреона, на тепло отказывается работать, не с пульта, не с переключателей "тест на тепло" на наружном блоке а на холод работает.
Активных ошибок нет, при нажатии Чек, в памяти сохранена ошибка 30-01.
Все темп датчики соответствуют мануалу, прессостаты высокого и низкого давления в норме- замкнуты.
Какие есть версии, куда копать и как оживить агрегат?
П.С. блок работает в составе ТН воздух/вода
|
Создано 18-12-2019 22:40
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если до этого все работало - проверьте, чтоб электроника внутреннего блока запитывалась от L1.
+ L1 на наружном - это L на внутреннем, a N - это N.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-12-2019 09:11
|
|
|
seregarostov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-07-2015
|
Межблочка не трогалась.
Там клеммы 1-2-3, проверил все соответствует 1 -фаза, 2 -ноль, 3- сигнальный.
Смущает сама ошибка которая была в памяти- несоответствие блоков.
Подкидывал плату от инвертора 50 бту, так там сразу в ошибку выпадает и на внутренней плате мигает красным.
Чудеса какие-то.
|
Создано 20-12-2019 20:47
|
|
|
|