Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Panasonic, кассета ошибка F27
.: Panasonic, кассета ошибка F27
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Panasonic, кассета ошибка F27»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
holtex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-03-2008
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью.
Создано 30-05-2011 21:51
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
holtex пишет:
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью.

Естественно не дышит F27 - ошибка связи между блоками.
Запуск в тестовом режиме возможен, только если наружный блок подключен к внутреннему.
Принципиальной схемы наружной платы не найдёте. Смотрите по монтажу и разбирайтесь со связью - благо плат односторонняя. Пилите, Шура, пилите...

C уважением Valve.
Создано 31-05-2011 03:13
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Тактовую на проце посмотрите и просадки напряжений по входам/выходам. В общем, от питания плясали, теперь от логики пора.

Рисунок
Создано 31-05-2011 10:01
Наверх
holtex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-03-2008
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах.
Создано 31-05-2011 15:18
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
holtex пишет:
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах.

Там всё видно если посмотреть по монтажу, просто нужно внимательно смотреть анализировать. Есть структурная схема с элементами принципиальной. Пилите, Шура, пилите...


C уважением Valve.
Создано 31-05-2011 17:30
Наверх
crazer1976


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-07-2009
Электролит на фото справа внизу вздулся, попробуй поменять.
Создано 18-06-2012 12:21
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Уважаемый Valve.
Большое спасибо за подсказку.
Спустя 8 лет, сработало!

Похожая схема линии связи НБ на инверторной модели - CU-L43DBE5

Рисунок

https://www.kaelte-bast.de/dateien/pan...4e5-k1.pdf
Создано 27-04-2019 23:50
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 30-04-2019 13:17
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
SSA:
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё.
В интернете все ходы записаны.
12 Июль 2014 - PC-worker
Цитата
SSA:
- Не, там вылетает так, что не видно визуально.
На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
- 4 шт. по 33 В.
http://climateforum.ru/topic5512.html

Реальная схема для мужиков.
Чтоб знали, что менять на что, если што...

Рисунок

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage161584
Создано 30-04-2019 19:24
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Договорились...
Создано 02-05-2019 15:47
Наверх
ARKLIS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-04-2005
Добрый день! Бьюсь со своим монстром уже неделю. Так же нет связи между блоками. Оптроны проверены. Кондера проверены. Понимаю, что неисправность не в контроллере. Не хочется колхозить свою схему а-ля кнопка.
Что за неисправность была у вас?
Создано 31-05-2020 09:14
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.