holtex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-03-2008
|
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью.
|
Создано 30-05-2011 21:51
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
holtex пишет:
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью. |
Естественно не дышит F27 - ошибка связи между блоками.
Запуск в тестовом режиме возможен, только если наружный блок подключен к внутреннему.
Принципиальной схемы наружной платы не найдёте. Смотрите по монтажу и разбирайтесь со связью - благо плат односторонняя.
C уважением Valve.
|
Создано 31-05-2011 03:13
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Тактовую на проце посмотрите и просадки напряжений по входам/выходам. В общем, от питания плясали, теперь от логики пора.
|
Создано 31-05-2011 10:01
|
|
|
holtex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-03-2008
|
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах.
|
Создано 31-05-2011 15:18
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
holtex пишет:
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах. |
Там всё видно если посмотреть по монтажу, просто нужно внимательно смотреть анализировать. Есть структурная схема с элементами принципиальной.
C уважением Valve.
|
Создано 31-05-2011 17:30
|
|
|
crazer1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-07-2009
|
Электролит на фото справа внизу вздулся, попробуй поменять.
|
Создано 18-06-2012 12:21
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Уважаемый Valve.
Большое спасибо за подсказку.
Спустя 8 лет, сработало!
Похожая схема линии связи НБ на инверторной модели - CU-L43DBE5
https://www.kaelte-bast.de/dateien/pan...4e5-k1.pdf
|
Создано 27-04-2019 23:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 30-04-2019 13:17
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Цитата |
---|
SSA:
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё. | В интернете все ходы записаны.
12 Июль 2014 -
Цитата |
---|
SSA:
- Не, там вылетает так, что не видно визуально.
На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
- 4 шт. по 33 В. | http://climateforum.ru/topic5512.html
Реальная схема для мужиков.
Чтоб знали, что менять на что, если што...
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage161584
|
Создано 30-04-2019 19:24
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
|
Создано 02-05-2019 15:47
|
|
|
ARKLIS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-04-2005
|
Добрый день! Бьюсь со своим монстром уже неделю. Так же нет связи между блоками. Оптроны проверены. Кондера проверены. Понимаю, что неисправность не в контроллере. Не хочется колхозить свою схему а-ля кнопка.
Что за неисправность была у вас?
|
Создано 31-05-2020 09:14
|
|
|
|