Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Жись заставила, правда при это наделила чеккером на LG, дала море машинок на набор статистики...
В общем жись не обидела :)
Заметил пару проводочков идущих в картер, на схеме написано - oil level - а Дядь Коля резонно спросил - а какой там датчик, поплавковый? - и мне тоже стало интересно!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 01-09-2014 00:12
|
|
|
vintik7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 06-09-2014
|
прошу помощи. Перестал работать на обогрев кондей LG12AF года 4 работал отлично. Сейчас на холод работает а на обогрев щелкает на наружном блоке клапан (я так думаю) включается вентилятор поработает немного и останавливается, на внутреннем блоке вентилятор крутиться, по прошествии минут 20-30 начинает мигать 1 раз - синий и 6 раз - красный. Выключишь ему питание, подождешь немного, включаешь и на холод включаешь, щелкает клапан и кондей нормально запускается и работает.
|
Создано 06-09-2014 12:56
|
|
|
vintik7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 06-09-2014
|
Отвечу сам себе. Нашел схемы на LG кондеи. Заменил датчик температуры испарителя внутреннего блока на резистор 5 ком. Он у меня был сопротивлением 800 ом. Срабатывала защиты по температуре испарителя больше 65 градусов. При установке 5 ком. резистора кондей решил, что нужно прогреть испаритель для теплого старта, т.к. стояло постоянное сопротивление, то внутренний вентилятор не включался, нужно быть осторожным в этом плане, что бы не перегреть испаритель. потом поставил 3.2ком. и все заработало, сейчас жду запасной терморезистор.
|
Создано 09-09-2014 10:40
|
|
|
novydima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 22-09-2014
|
добрый день. есть такая проблема. LG S18LHQ. Включаю в розетку, жалюзи закрываются (то есть работоспособны), при нажатии на пульт или на кнопку on/off начинает мигать лампочка по 2 раза. по ошибкам вроде выходит, что это датчик внешнего блока. но на внешний идет только стандартные 4 жилы...
|
Создано 22-09-2014 16:10
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
<<<<добрый день. есть такая проблема. LG S18LHQ. Включаю в розетку, жалюзи закрываются (то есть работоспособны), при нажатии на пульт или на кнопку on/off начинает мигать лампочка по 2 раза. по ошибкам вроде выходит, что это датчик внешнего блока. но на внешний идет только стандартные 4 жилы...>>>
Скорее внутреннего и трубного, если датчики (воздушный и трубный) исправные то плату под замену выбило вход, короче пробуйте :)
C уважением Valve.
|
Создано 22-09-2014 22:41
|
|
|
wlan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 02-10-2014
|
Подскажите плз парт номер термистора для внутреннего блока LG A09LHR (LSNH096PRL6).
А то приходящие ремонтники все пытаются подобрать похожий по внешнему виду исходя из наличия)
Предложили поставить 6323A20004T или 6323A20003А
|
Создано 02-10-2014 11:37
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Замечательная история! Трогательная ...
Гламурный кондиционер, гламурные ремонтники... Подбирают датчик по внешнему виду из коллекции "Осень/зима" от Армани.
Трубный - 5 кОм, воздушный - 10 кОм !!! Вне зависимости от партномера, должны подходить.
|
Создано 03-10-2014 09:26
|
|
|
Roman6360
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-08-2015
|
Помогите кто может. Инвертор lg s09af nhd0. Отказывается работать, питание есть и на наружнем и на внутреннем блоках. На наружнем на поате стоит один светодиод красный мигает 5-3.... до меня ктото копался сдернул все фишки с платы внутреннего блока вставил почти все если есть фото может кто выложит. Межблочку звонили все ок. Куда дальше лезть не знаем.
|
Создано 28-08-2015 14:54
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Внутри блока (толи на наружной панели, толи на крышке электроники - не помню) есть схема блока. По ней и подключайте.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-08-2015 17:42
|
|
|
|
Roman6360
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-08-2015
|
В том то и дело что там типовая схема на которой не все разъёмы обозначены. На фото это зелёный разъём в него вставляется провод с фиритовым кольцом, куда он идёт дальше...вопрос и впаенный разъём на проводахв середине платы под такой рразъём ни где нет мамы...
|
Создано 28-08-2015 18:39
|
|
|
Roman6360
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-08-2015
|
Может кто подскажет где взять монуал на эту модель?
|
Создано 28-08-2015 18:41
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Зеленый разъем - это шлейф под проводной пульт. Кстати подключив пульт можно узнать истинную ошибку...
В середине разъем СС - внешний контакт. В него ничего не вставляется!
|
Создано 28-08-2015 19:28
|
|
|
Roman6360
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-08-2015
|
Тогда самый главный вопрос что может быть с кондюком. Индикация на внутрянке не светится , из всех признаков жизни: светодиод в наружке мигающий 5-3 и бип периодический от внутрянки. Повтарюсь напряжение есть на обоих блоках. Ни один из конденсаторов не вздут, предохранители целы.
|
Создано 28-08-2015 23:01
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Там на проводах с разъёмом должна висеть маленькая платка с 8 ногой микросхемой EPROM вот если её нет то блок будет издавать звуки Бип... 5-3 это отсутствие связи с внутр.бл. :)
C уважением Valve.
|
Создано 29-08-2015 00:57
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
В серии AF проблемы могут возникнуть где угодно, никакой логики. Поэтому для диагностики нужно иметь заведомо исправные платы. По совету valve можно перешить ЕЕПРОМ. Если есть программатор (или человек с ним) могу скинуть дамп.
|
Создано 29-08-2015 10:07
|
|
|
Roman6360
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-08-2015
|
Прогроматор взять негде так что проще отказаться от него... Но все равно спасибо
|
Создано 31-08-2015 07:24
|
|
|
kolyan1323
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-09-2015
|
Доброго времени, мастера. Приобрёл я кондёр LG A 12 IWK с заведомо оговоренным дефектом - ошибка связи между внутренним и наружным блоком. Кондёр в принципе новый. Его купили - поставили - сняли. При осмотре обратил внимание на модель. Внутренний блок имеет маркировку A 12 IWK, наружный - A 12 AWU. Скажите, эти блоки совместимы?
При подключении внутренний блок включается, но через время выключается и мигает диодом 5 раз. Наружный так-же мигает диодом на плате 5 раз.
|
Создано 14-09-2015 23:43
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Должен быть A12UWK. AWU идет к Artcol Gallery
|
Создано 15-09-2015 09:03
|
|
|
kolyan1323
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-09-2015
|
В чём заключается разница блоков? Там на программном уровне, либо в железе разница? Эти блоки как-то можно подружить?
|
Создано 15-09-2015 22:49
|
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Теоретически подружить возможно, но кто этим будет заниматься? Попытайтесь найти место где произошел пересорт. Самый дешевый вариант.
|
Создано 16-09-2015 12:42
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Разница в том что это разные блоки A12AW1/A12AWU LG Art Cool Gallery, а A12IWK/A12UWK ARTCOOL Stylist у них разное железо, возможно можно заменить плату в наружном - внур.бл. но это не так просто и затратно, можно к наружному докупить A12AW1 или подобный из этой серии и т.д.
C уважением Valve.
|
Создано 16-09-2015 12:46
|
|
|
kolyan1323
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-09-2015
|
Спасибо за ответы.
|
Создано 23-09-2015 22:19
|
|
|
kolyan1323
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-09-2015
|
А есть ли схемы платы наружных блоков A12UWK и A12AWU? Хочу посмотреть различия.
PS Уже не надо, нашёл тех документацию, различия увидел.
|
Создано 25-09-2015 21:07
|
|
|
dicool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 14-11-2005
|
Добрый день, может кто в курсе причины такого симптома у кондиционера арт кул - при включении с пульта начинают открываться жалюзи запускается вентилятор внутреннего блока, включается наружка затем идет один звуковой сигнал с внутренника и блок выключается, индикация ошибок не выводится (все это происходит в течении первых 5-ти секунд, даже жалюзи до конца толком не успевают открыться), По поводу маркировки, касяк, на блоках ни одной наклейки. Кондиционеру лет 5.
|
Создано 28-09-2015 17:36
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Всем доброго дня. Имеется VRF система внутрянка кассета LG ARNU-15gtqc2 на проводном пульте мигает надпись ventilation. Нашёл инфу и там описывается что эта функция используется для охлаждения и обновления воздуха в помещении с использованием общего вентилятора. Подскажите что имеется в виду? Ни универсальный ли это пульт для канальных блоков тоже. Модель пульта PQRCVSL0QW
|
Создано 05-11-2015 12:40
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Да, пульт универсальный для всех типов внутр.бл. например на колодке кассетных блоков на базе шасси TM/TN/TP есть 3,4 контакт он управляет оборудованием подачи свежего воздуха (вентилятор, воздушный клапан) путём подачи напряжения 220v, этот выход и активирует кнопка Vent, если такой функции в блоке нет то её включение не даёт реального эффекта :)
C уважением Valve.
|
Создано 05-11-2015 22:13
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Привет, подскажи как дела с платой обстоят. Спасибо за предыдущий ответ.
|
Создано 06-11-2015 21:29
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Коллеги, подскажите! Кондиционер LG A09AW inverter . После демонтажа постоянно мигает зеленый LED на внутр блоке. На пульт, не отзывается. Мигание постоянное без пауз.
|
Создано 07-12-2015 16:30
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Денис, Вопрос для детского сада. Мигает 1 раз в три секунды? :o
Смотри межблочку (правильность и микросхемы связи).
А, вообще-то, я бы сначала проверил, не нажата ли кнопка аварийного включения. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-12-2015 18:08
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Оказалось проблема с проводкой внутри стены
|
Создано 08-12-2015 18:41
|
|
|
|