Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
у гопстопных китайцев не встречал ограничений по пуску на холод. На пульте заведомо низшая температура?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 13-02-2013 15:33
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
На пульте выставлялось (со слов службы эксплуатации):
1) +17 гр.С
2) Режим охлаждения.
Компрессор даже не стартовал (контролировалось токовыми клещами имеющими память на максимум стартового тока).
Завтра рассчитываю попасть на объект - быть может действительно датчик обморожения внутреннего блока накрылся.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 13-02-2013 17:39
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Если это медея то индикация ошибок диодами в наружном блоке
|
Создано 15-02-2013 00:12
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Лешь , пошукай датчики , типа давления , температурные . Оне там должны быть в цепь одну зацеплены . Где слабо , там и рваться будут .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 15-02-2013 01:37
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
k-kont,
Насколько я понял это клон MIDEA.
DANTEX RK18 кассета. Таже марка кондиционера что и у автора поста - собственно поэтому и поднял этот топик - что бы новых тем не плодить.
У Дантекса во внешнем блоке всё по простому - никаких плат управления, только 4-х ходовой да датчик температуры трубы.
На странице 34 представлена электрическая схема аналога MIDEA MCA-18HR
Maleyev72,
Константин, там всё оказалось проще - кондиционер пустой. Когда тепловуху на компрессоре отпустило (защита внешняя на компрессоре) то давление сразу ушло "в минус".
Видимо когда прошлый раз служба эксплуатации пыталась запустить "на холод" просто тепловуха не давала запуститься компрессору. Сколько компрессор гоняли без фреона не знаю, на внешнем блоке оба крана в потёках масла. Сделаю конечно тест кислотности масла - но скорее всего компрессор "не жилец".
С уважением,
Alex2001
|
Создано 15-02-2013 18:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да фиг его знает . Там вроде копланд стоит . А они , зараза , живучие . Тем более , если гоп-стоповый . Ищи утечку , где то монтажЁры на косячили .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 15-02-2013 21:13
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да ладно не жилец) Напердоль фреонома и опять захерачит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 16-02-2013 23:25
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Смущет меня пункт в инструкции к регуляторам ALCO CoNTROLS FSY42 - нельзя использовать с 2-х скоростными вентиляторами.
Поставил регулятор FSY42 в разрыв обмотки двигателя вентилятора YDK53-6GC с меньшим сопротивлением 130 Ом (у второй обмотки сопротивление 180 Ом).
Надеюсь что терморезистор установленный на трубе внешнего блока не является защитой от запуска кондиционера на охлаждение при низких температурах. ?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 28-02-2013 21:32
|
|
|
jahzzer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-07-2013
|
подскажите пожалуйста расшифровку ошибок на плате наружного блока(led-1,led-2,led-3) кассетника rk-48uhme ?
|
Создано 28-07-2013 11:42
|
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
А,ошибки не высвечиваются на этой чудо китайской технике? От ошибок надо плясать.Лампочки не моргают при отключении?На Haiere мы конструкцию подачи пара в 2 конденсатора меняли,отключался по Е4-перегрев на выходе компрессора.Не шел пар в нижний конденсатор.
|
Создано 28-07-2013 22:21
|
|
|
jahzzer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-07-2013
|
На самой кассете ошибок не было. Не стартовал наружный блок.Причина -отсутствие фазы на плате из-за выгоревшей дорожки.Расшифровку уже нашел. Мигающий диод led-1 как раз указывает на отсутствие фазы.
|
Создано 30-07-2013 20:06
|
|
|
|