Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Отключение Внешнего блока касетного кондиционера !!!!!!!!!!
.: Отключение Внешнего блока касетного кондиционера !!!!!!!!!!
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 61 - 71 из 71
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Отключение Внешнего блока касетного кондиционера !!!!!!!!!!»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
у гопстопных китайцев не встречал ограничений по пуску на холод. На пульте заведомо низшая температура?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 13-02-2013 15:33
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
На пульте выставлялось (со слов службы эксплуатации):

1) +17 гр.С

2) Режим охлаждения.

Компрессор даже не стартовал (контролировалось токовыми клещами имеющими память на максимум стартового тока).

Завтра рассчитываю попасть на объект - быть может действительно датчик обморожения внутреннего блока накрылся.

С уважением,
Alex2001
Создано 13-02-2013 17:39
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Если это медея то индикация ошибок диодами в наружном блоке
Создано 15-02-2013 00:12
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Лешь , пошукай датчики , типа давления , температурные . Оне там должны быть в цепь одну зацеплены . Где слабо , там и рваться будут .

M@LEY из Барнаула
Создано 15-02-2013 01:37
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
k-kont,
Насколько я понял это клон MIDEA.
DANTEX RK18 кассета. Таже марка кондиционера что и у автора поста - собственно поэтому и поднял этот топик - что бы новых тем не плодить.
У Дантекса во внешнем блоке всё по простому - никаких плат управления, только 4-х ходовой да датчик температуры трубы.
На странице 34 представлена электрическая схема аналога MIDEA MCA-18HR

Maleyev72,
Константин, там всё оказалось проще - кондиционер пустой. Когда тепловуху на компрессоре отпустило (защита внешняя на компрессоре) то давление сразу ушло "в минус".
Видимо когда прошлый раз служба эксплуатации пыталась запустить "на холод" просто тепловуха не давала запуститься компрессору. Сколько компрессор гоняли без фреона не знаю, на внешнем блоке оба крана в потёках масла. Сделаю конечно тест кислотности масла - но скорее всего компрессор "не жилец".

С уважением,
Alex2001
Создано 15-02-2013 18:23
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да фиг его знает . Там вроде копланд стоит . А они , зараза , живучие . Тем более , если гоп-стоповый . Ищи утечку , где то монтажЁры на косячили .

M@LEY из Барнаула
Создано 15-02-2013 21:13
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Да ладно не жилец) Напердоль фреонома и опять захерачит.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 16-02-2013 23:25
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Смущет меня пункт в инструкции к регуляторам ALCO CoNTROLS FSY42 - нельзя использовать с 2-х скоростными вентиляторами.

Поставил регулятор FSY42 в разрыв обмотки двигателя вентилятора YDK53-6GC с меньшим сопротивлением 130 Ом (у второй обмотки сопротивление 180 Ом).


Надеюсь что терморезистор установленный на трубе внешнего блока не является защитой от запуска кондиционера на охлаждение при низких температурах. ?

С уважением,
Alex2001
Создано 28-02-2013 21:32
Наверх
jahzzer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-07-2013
подскажите пожалуйста расшифровку ошибок на плате наружного блока(led-1,led-2,led-3) кассетника rk-48uhme ?
Создано 28-07-2013 11:42
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
А,ошибки не высвечиваются на этой чудо китайской технике? От ошибок надо плясать.Лампочки не моргают при отключении?На Haiere мы конструкцию подачи пара в 2 конденсатора меняли,отключался по Е4-перегрев на выходе компрессора.Не шел пар в нижний конденсатор.
Создано 28-07-2013 22:21
Наверх
jahzzer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-07-2013
На самой кассете ошибок не было. Не стартовал наружный блок.Причина -отсутствие фазы на плате из-за выгоревшей дорожки.Расшифровку уже нашел. Мигающий диод led-1 как раз указывает на отсутствие фазы.
Создано 30-07-2013 20:06
Наверх
Сообщения 61 - 71 из 71
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.