durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Нужна литература по пусконаладке скиньте пожалуйста.
|
Создано 01-12-2011 19:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А в чем проблема?
Дайкин запускается на раз и без инструкций))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 01-12-2011 20:18
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Я пока там не был,готовлюсь к бою.Монтажники не могут протестировать.Ошибку выдаёт,а какая не знают.
|
Создано 01-12-2011 21:26
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Это единственный мультизон (за исключением KX), который включается сам, нажатием одной кнопки. Код ошибки на пультах. Мануал по установке аналогичен обычной VRV.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 01-12-2011 21:49
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
ну да...ошибки на пульте, все ошибки дайкинов в свободном доступе.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 01-12-2011 21:50
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
To durovsan
пиши мыло скину.
|
Создано 02-12-2011 08:26
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
durovsan@yandex.ruЦитата |
---|
Leningrad пишет:
To durovsan
пиши мыло скину. | durovsan@yandex.ru
|
Создано 02-12-2011 18:28
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Тока без волшебной коробочки будет геморно ... Я тута давече КХ после ремонта запускал ... Бля .. бегать туды - сюды саепался ... Хочешь секас ? ВперёТТТТ , хочешь , что бы было все нормуль , позови адекватного человека . Какого , думаю , догадаетесь . ЯС пульта все равно ни ХЕРА не увидете . Это тоже самое , что пытаться ремонтировать мерина с отверткой , молотком и зубилом . Скока стоит инверторный компрессор на дайкин ? Стоит оно того или ... ? :sor
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-12-2011 02:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Пэаришь? Или пэаришься? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-12-2011 11:47
|
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
без волшебной коробочки будет геморно ... | Запустили говорят.Ну, всё равно интересно,как?Говорят не один спец приходил и всё безрезультатно. :sor
|
Создано 03-12-2011 14:55
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
durovsan пишет:
Запустили говорят.Ну, всё равно интересно,как?Говорят не один спец приходил и всё безрезультатно. sorry |
Цитата |
---|
human пишет:
Это единственный мультизон (за исключением KX), который включается сам, нажатием одной кнопки. Код ошибки на пультах. Мануал по установке аналогичен обычной VRV. |
Ведь human прав если всё было сделано верно то запускается всё без всякой документации, к тому же human выкладывал на torrent старый ДАИЧИ Феникс там много документации по VRV и если немного подумать головой и применить поиск то возможно и тему создавать не пришлось. :)
C уважением Valve.
|
Создано 03-12-2011 19:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Андрей, если систему запустили без Вас, то Вам и мануал незачем.
Мануал имеет смысл читать или на объекте, напосредственно на системе, ну, или я не знаю, есть ли смысл зубрить его просто без техники "на всякий случай".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-12-2011 20:57
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Мануал без наглядной техники ... Это если есть какой то багаж опыта по этой техники . А так ... ну почитал , ну посмотрел ... Пока сам руками делать не буш , не много толку , вот когда в комплексе , вот это да .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-12-2011 23:07
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Кто бы сумневался). Мега спецы обосрались а простые монтажники из горводоканала толкнули VRV одной левой ногой:)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 04-12-2011 21:29
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ну не бывает так, что правильно собрано, и не толкается.
Кто-то рассказывал, что неделю трахался с кх4 , плюнул, типа всё через жопу. А потом внезавпно мальчик в очках, с под..бом, "да тут пульты все не от неё..."
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 05-12-2011 17:59
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to durovsan
мануал получили?
Помогло?
|
Создано 06-12-2011 13:37
|
|
|
|