zaivan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 15-03-2016
|
Добрый день!
Есть спортивное помещение порядка 300 м3.
Кол-во людей может сильно варьироваться, поэтому важно для вытяжки и притока иметь запас по мощности и возможность регулировки воздухообмена примерно от 1000 до 2500 м3/час.
Вопрос: чем регулировать?
1) Можно ли использовать обычные диммеры, вроде таких: http://videoglaz.ru/good.php?id=143285 - они до 400Вт. Если мощность вентилятора в этих пределах - все ок?
2) Нагуглил специальные симисторные регуляторы для вентиляции: http://www.airpromvent.ru/shop/Reguly...SRS1A.html
Чем эта штука отличается от предыдущего варианта?
3) Потенциальный подрядчик мне в смету поставил частотные регуляторы. Этот вариант очевидно дороже, более громоздкий и со сложными настройками. Начиная с какой мощности эта штука необходима?
Заранее спасибо за помощь.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
1) Можно, но осторожно. Ибо нет запаса по току/мощности. Стартовые токи бывают большее раза в два, ток так же увеличивается при снижении напряжения. Вентилятор будет гудеть на сниженных мощностях.
2) Тоже что и пункт 1, но поправкой что они более мощные. Бывают до 4 и даже 8 ампер. Для ваших 2500 кубов пойдёт лучше, но будет гудеть на низких оборотах.
3) Гудеть не должно. Но доооорого...
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
1) Нельзя, ибо диммер это для активной нагрузки типа лампочки или нагревателя где форма напряжения неважна по этому их делают обычно по самой примитивной и дешёвой схеме, двигатель реактивная нагрузка и форма выходного напряжения должна быть максимально приближена либо быть синусоидой, если вентилятор и запустится, что тоже не факт, он будет очень сильно гудеть и греться пока не сгорит или не сработает тепловая защита.
2) Зависит от конкретной схемы, но более сложная схема с дросселем для более сглаженного выходного напряжения, но тоже на маленьких оборотах часто слышен повышенный гул.
3) На самом деле частотники ставят на 3 фазные вентиляторы, 1 фазные обычно с ним можно эксплуатировать если только у него симметричные обмотки убрав конденсатор, можно использовать 1-3 фазные трансформаторные регуляторы. существуют электронные (транзисторные ) регуляторы оборотов 1 фазного двигателя с синусом на выходе типа http://www.priborspb.ru/sb033_regulya...mator.html по этому всегда можно выбрать исходя из финансов и целей.
C уважением Valve.
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
бери трансформаторный
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Плюсую, трансформаторный гудеть не будет и недорого.
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Какой вентилятор для притока и вытяжки планируете? производитель, модель...
С уважением nausima
|
lebedart
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 31-05-2022
|
Надо бы вам попробовать сервис http://tv-express.ru/ponimanie-i-ispo...kart-.dhtm у них можно быстро сейчас получить различные данные кадастровых карт посмотрите у них есть много вариантов
|