|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Пришло время ремонта с выводом одного из двух блоков кондиционера из эксплуатации.
STULZ CSD-852A из соседней темы, 76кВт по холоду.
И задумались о резерве на этот период времени.
Фактические теплоизбытки согласно теплового аудита 35кВт.
Аренда мобильника 40кВт на 2 недели выходит 200к.
Задумались, а не поставить ли простых сплитов на этот период для подстраховки...
Вопрос как подать холод в холодный коридор, а не просто в помещение.
Штатно у STULZ'ов забор сверху, подача под пол.
Но места ставить третий прецизионник подающий под пол просто нет.
Есть версия поставить на стену канальники, 4х10 или 2х20 и подачу завести через фальш потолок холодного коридора... Но как то колхозно выходит.
Ширина холодного коридора 1.2м, нужно что то устанавливаемое на стену и подающее холод свеху в холодный коридор... Ресурс железяки большой не нужен, это резерв резерва который включаться будет только для проверки...
|
Создано 19-09-2014 18:44
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У прецов , штатно , по фигу как подача и как забор . Все зависит от модификации , есть с подачей вверх , есть перед собой . А вот то , что нет резерва , скажу одно , хуево быть вами ... говно расчет , и жмотовство владельца серверной . На сколько дорого стоит обвал сервака , вот и делайте выводы . Как говорится .. нет ножек , нет мультиков . Зак это поймет тогда , когда потеряет информации на лям рубчиков и более . Как ба примерно так . Имхо .. стаьвте резервный прец и ремонтируйте эти и будет вам щасьте ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 20-09-2014 00:26
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Так вы сейчас хотите зарезервировать резерв? Или я неправильно понял? У вас тепловыделений расчетных 75 кВт, а фактически 35 кВт? Вы долго собрались ремонтировать прецизионник? День практически хватает на ремонт. Надо быть только уверенными в резервном кондиционере хотя бы на день.
|
Создано 20-09-2014 11:42
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
azamet Все верно, теплоизбытков расчетных 75, фактических 35 кВт.
STULZ 852A двухконтурный. Штатно 2N. Т.е. четыре контура по ~38кВт.
Но известно, что в одном контуре STULZ CSD 852A неплотность и нужно снимать испаритель. Если утечку локализовать не удастся - есть шанс, что придется жить на одном кондее 2 месяца. А это совсем не айс. Так вот на это время и планируется резерв резерва. Может канальник на 40кВт, может еще что. По полу места совсем нет, только проходы. А вот стены с отметки +2м до +4м считай свободны... Ну и на потолке места полно ;)
Смотрел в сторону аренды, но там денег 400к за месяц уйдет. Руководители сошлись во мнении что лучше вложить 800к и поставить что то постоянное. И довести систему до 2N+1.
Пока нашел General Climate GC/GU-DN192HWN1, говорят 63кВт ;) Но не уверен, что это оптимально. К сожалению, исполнитель по ремонту ничего не предлагает в резерв, опять приходится искать самому...
В идеале бы настенник с забором сверху и подачей вниз. Или канальник с возможностью установки вертикально. 40-60кВт было бы самое то.
|
Создано 21-09-2014 19:52
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Посмотрите на канальник Carrier с внутренним FB4A, может он посимпатичнее будет смотреться.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 22-09-2014 08:45
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ага, только максимум 60 000 Btu, а не 60 кВт. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-09-2014 09:28
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Дык поставить 3 с половиной штуки :)
|
Создано 22-09-2014 14:15
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Если канальник , есть у Ленокса . Только натрахаетесь пока настроите ...я три дня убил на это дело ... Так , что .. дерзайте .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 22-09-2014 23:20
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
А может быть посмотреть то то промышленного исполнения или пересчитать режим конденсации/испарения для канальника в сторону снижения температуры кипения. Это же аварийная система, нихай она на выходе не +16, а +10 дает. Людей в помещении нет. Серверам, конечно, не очень хорошо будет, но лучше чем при +30. Прокотроллировать, чтобы на границе сред температура выше точки росы была и в путь? Внутренний теплообменник можно по-меньше. А поменьше (высотой до 39см) можно в подпольное пространство поместить... Или это тупиковая идея?
Я просто стал прикидывать габариты и вес этих канальников... Их реально не легко за потолок закинуть... Погрузчик в серверную не заедет. Есть риск уронить :-(
|
Создано 23-09-2014 16:09
|
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
192 канальники весят более 200 кг. Я хз как их монтировать в рабочей серверной.
|
Создано 23-09-2014 16:59
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Не выходит каменный цветок...
Сплитов что ли обычных в аварийный запас навесить пачку... Только вот будет ли толк, если охлажденный воздух гонять не по холодному-теплому коридору, а как получится...
|
Создано 29-09-2014 11:22
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Лучше холодов дождаться и сразу свежим воздухом))))
|
Создано 29-09-2014 21:12
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
за такие деньги можно и самому сделать.
С уважением, LordN.
|
Создано 30-09-2014 06:50
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Собственно так и вышло, дождались холодов, подежурили по ночам, отремонтировали основные, обошлись без резерва на время ремонта. Точнее убедились, что в случае аварии, на одном контуре с открытыми дверьми и вентиляторами можно работать. Теперь стабильные 2N.
|
Создано 14-02-2015 16:55
|
|
|
lebedart
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 31-05-2022
|
Кто тоже хочет сейчас попробовать сделать ремонт сплит системы лучше вот сюда перейти они вам помогут https://service-conditioners.pro/artic...ki-freona/ фирма очень хорошая они вам помогут
|
Создано 18-04-2023 17:16
|
|
|
|