TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Доброго дня.
Настало время ремонта в очередной квартире. Окна поменяли, делаем вентиляцию.
В качестве активной системы в этот раз выбор пал на VENTS TWINFRESH KOMFO RA1-50 http://vents.ua/item/6562/TvinFresh_Komfo_RA1-25/
Согласно рекомендациям завода изготовитетя, рекомендуемое место установки - в верхней трети сбоку от окна (положение 1 на фото).
Понимаю, что позицию 2 уже много раз обсуждали и пришли к мысли, что не гоже холоный воздух с улицы направлять на радиатор отопления. Но все же тут ситуация несколько иная. Режим работы реверсивный. Утверждается, что даже при минус 20, на подаче будет плюсовая температура за счет рекуперирующей керамической вставки в канале. В выключенном положении канал перекрывается поворотными жалюзями.
Что то заставляет меня ставить блок в положение 2 и затем закрыть радиатор отопления и этот блок общим декоративным экраном... Но... В общем, нужно мнение экспертов.
Спасибо.
|
Создано 06-11-2013 22:31
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Похоже на идею сарары - урурары .. с притоком свежего воздуха , где пытаются через соломенку загнать полную комнату свежего воздуха ..
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-11-2013 00:41
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Соломенка внутренним диаметром 150мм вполне достойна чтобы снабжать воздухом комнату 15м2.
Вопрос где ее лучше поставить... 1 или 2?
|
Создано 07-11-2013 20:12
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Поведую результаты работы за 6 месяцев...
Во-первых, две "соломенки" успешно исполняют свою функцию - а именно обеспечивают вентиляцию квартиры при закрытых окнах. Летом оба стоят в режиме приток и помогают практически неработающей ествественной вытяжке. Зимой стояли в реверсе и это помогало избежать сквозняка и переохлаждения. Рекуперация там реально минимальная, керамический картридж мог бы быть в 2-3 раза больше. Тогда бы и эффекта было бы больше. А так какой то минимум есть, но никакого волшебства с догревом с -10 до +17...
Единственное, так это работа на максимальной скорости всегда. Иначе эффекта нет. Соотвественно и шум постоянный.... С которым приходится мириться. На минимальной скорости шума меньше, но и эффекта вентиляции никакого.
Учитывая цену, а я брал по 10 тыр прямо с завода на Украине с доставкой в Москву...
Учитывая что у нас они вообще по 15тыр продаются...
Могу однозначно сказать - баловство это все. Если, конечно, у Вас не завалялись лишние 30тыр...
В 90% случаях проше открыть окно... Ну и добавить вентилятор на вытяжку...
|
Создано 05-06-2014 21:22
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
TeRminaToR даже при 1кратном воздухообмене 15м2 при высоте потолка 2,7 будет 40,5м3/ч, а данная установка на максимальной произвадительности всего 24м3/ч. Мало этого, хоть бы 40м3/ч. Да и шум 43дб. Ставил человеку ПВУ "Селенга". Производительность от 40 до 140м3/ч
|
Создано 05-06-2014 21:50
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Если в квартире 100м2 с потолками 3.0м проживает один человек, преимущественно спит ночью, а днем отсутствует, Вы зимой в -10С тоже будете 300 кубов/час гонять круглосуточно потому что так положено? Или всетаки 30 будет достаточно?
Селенга - игрок в другой финансовой категории. В 2 раза дороже... Да и рекуперации в ней нет вообще никакой. Впрочем, я же говорю - "Баловство это все. В 90% случаях проше открыть окно..."
|
Создано 06-06-2014 17:10
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, подъе...ка на полноценную вентиляцию.
Мотивирую. Откуда берется воздух для нормальной работы вытяжек на кухне и в санузле? Из этого же "проветривателя"? :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-06-2014 17:39
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
TeRminaToR. Вентиляция предназначена для создания благоприятного микроклимата в помещении. если в 100м2, живет 1 так и гонять он ее будет только когда напердит или накурит.Если при -10 открыть окно, то в комнате быстро похолодает и может не проветрится, а при работающей вентиляции приточный воздух подогревается нагревателем или рекуператором. Да селенга дороже но она и работает
|
Создано 06-06-2014 19:27
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Ребята, че та негатив какой то чувствую. Для работы вытяжки на кухне открывается окно или хватает щелефого проветривания. Я лишь поделился опытом использования впоне конкретного девайса, выводы сходятся с теорией. Обсуждать то нечего. Селенга дороже и лучше. Вентиляция и кондиционирование по проекту выполненному специализированной организацией - еще дороже и еще лучше.
|
Создано 07-06-2014 12:40
|
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
TeRminaToR, главно чтоб не жалел о потраченных деньгах. Приобрел больше и ценнее - ОПЫТ.
|
Создано 07-06-2014 15:26
|
|
|
|