Composter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 03-12-2011
|
Подскажите ,как рассчитать компенсатор для системы холодоснабжения, трубы стальные,перепад температур 7-15
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Для определения смещений, образующихся в трубопроводной системе в
необходимо определить удлинение трубопроводной системы, которое рассчитывается при помощи
формулы:
∆L= L×∆t×α
где
∆L - удлинение (мм)
L - длина трубы (м)
∆t - разница температур (ºС)
α - коэффициент удлинения материала трубопровода (мм/м x ºC)
Коэффициенте расширения нержавеющей стали равен
0,0163 мм/ (м × ºC).
|
Composter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 03-12-2011
|
эту формулу я знаю, а вот расчет П и Г образных компенсаторов, заказчик отказывается ставить сильфонные компенсаторы
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Для определения смещений | не обращайте внимание, его в гугле забанили наерна :)
С уважением, LordN.
|