Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Избранное раздела "Проектирование..." Потери давления в кирпичном воздуховоде
.: Потери давления в кирпичном воздуховоде
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Потери давления в кирпичном воздуховоде»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Не могу найти характеристики (таблицы, номограммы или еще чего-нибудь) для кирпичного неотштукатуренного воздушного канала. Цель - определить (грубо оценить) потери напора.
Подскажите, если у кого есть информация. Вопрос wall

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 17-05-2010 13:08
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Да как для оцинковки, только шероховатость принять не 0,1мм а 5 мм

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 17-05-2010 13:49
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Цитата
HEKTO пишет:
Да как для оцинковки, только шероховатость принять не 0,1мм а 5 мм


Спасибо НЕКТО!

Считал, вернее определял, для металла по упрощенным методикам...
Сейчас посчитал по формулам с учетом вышеизложнного - получилось для сечения 300*150 L-15м. V-8м\с - 130 Па. Что то маленькое, как мне кажется, значение Вопрос

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 17-05-2010 21:02
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Намана-намана. Будет возможность - померьте потом.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 17-05-2010 21:20
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.