Что вы можете сказать о тепловоздешном отоплении бассейна.
Я хочу сделать систему такую - вентиляционная установка с рекуперацией тепла и вент установка для отопления.
Вопросы по поддержанию и обеспечению температуры в бассейне 29 градусов и влажности 60%.
ДЛЯ отопления вентиляцией воздух надо с какой температурой подавать? больше 29 градусов?
Идея использовать воздушное отопление для бассейна -хорошая.
но действительно требует довольно точного расчета ,особенно, по влажности.
Цитата
Striker пишет:
Вопросы по поддержанию и обеспечению температуры в бассейне 29 градусов и влажности 60%.
ДЛЯ отопления вентиляцией воздух надо с какой температурой подавать? больше 29 градусов?
Да больше. На сколько больше-согласно расчету.
ИМХО экономически целесообразно до 40-50 С.
Если можно - в студию. И параметры здания. И предпологаемую схему воздухораспределения.
Цитата
k-kont пишет:
особенно, по влажности
Это так. Когда-то расчитывал ВО для бассейна накрытого стеклянным куполом - для предотвращения конденсации влаги на ограждающих конструкциях получались фантастические воздухообмены и температуры. Пошль другим путем.
помещение бассейна 60х25. Высота от 8 до 15 метров. Зеркало 50х21.
подача воздуха под витражи по длинной стороне (60 м) подача на витражи дополнительно сверху.
вытяжка с противоположной стороны бассейна на уровне 8 метров ориентировочно.