Core
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-04-2009
|
Согласно пункту 8.16 (д) СниП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) следует предусматривать установку противопожарного клапана (нормальное положение закрыто) с пределами огнестойкости:
- EI-120 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
- EI-30 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре согласно пункта 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Вопрос. В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан?
|
Core
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-04-2009
|
нашел ответ. тему можно закрывать
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы
с пределами огнестойкости:
- EI 120 — для систем по 7.13 б);
- Е 60 — для систем по 7.13 г), д), з);
- ЕI 30 — для систем по 7.13 е), ж).
СП 7,13130,2009 Отопление вентиляция и кондиционирование (противопожарные требования)
|
Zmej_O
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 03-03-2009
|
Низя тему закрывать, вопрос есть...
Уважаемые, помогите опознать изделие, производителя и его обозначение:
в полузакрытом виде:
Заказчик хочет себе такие же, а служба эксплуатации документов найти не может :sor
Судя по тросовому приводу створок, это изделие нельзя в полной мере считать клапаном дымоудаления... Установлено, естественно, на крыше.
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Это клапан австрийского производства фирмы COLT
|
Zmej_O
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 03-03-2009
|
Федору Игоревичу отдельный респект
|