Уважаемые коллеги. Вопрос следующего характера: есть помещение дизельной электростанции расположеной на глубине 7 метров. На перекрытии (кровли) насыпь высотой 800 мм. Необходимо подсчитать теплопотери помещения, правильно ли я выбрал метод, пол и стены считаю по зонам, а перекрытие (кровлю) как наружную стену.
P.S. температура наружного воздуха -24 град.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Ну собственно как учили 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
LITERA_R
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 28-07-2008
|
Если на глубине 7-метров то все не совсем так, на такой глубине температура грунта будет постоянна, около +6С... Соответственно проще посчитать по критериальным уравнениям, это будет правильнее всего, крышу можете взять целиком как 4-ю зону с соответствующими коэффициентами, можно посчитать через температурный градиент, впринципе это несложно...
Обычный зональный расчет здесь может дать сильно завышенные результаты...
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
На счет грунта согласен, не увидел про 7 метров, но это будет история про пол
А стены все таки думаю по зонам. Четыре зоны по 2 м, причем думаю, что 1 м на полу тоже надо учесть. Чуть больше - лучше чем чуть меньше. Все равно погодозависимое регулирование будет.
А вот кровлю все таки как наружную стену.
Но если хочется приключений, то можно попробовать посчитать с учетом влияния помещения за счет прогрева грунта.)))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|