striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Установка приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.
Лето.
Температура наружная +26,5, влажность 72%
Температура внутренняя +20, влажность 50%
В установке имеется нагреватель, охладитель, рекуператор.
По данным программы подбора работют только рекуператор (выдает 3.2 кВт) и охладитель (5,4 кВт). Влажность свежего приточного воздуха на входе в систему 72%, в рекуператоре 63%, за рекуператором 95 %, после охладителя 100%, а в само помещение доходит с влажностью 94 %.
При том, что вытяжносй воздух удаляется с влажностью 50%, в рекуператоре 63%, за рекуператором 39%.
Что за процессы такие происходят? Почему у меня влажность такая приточного воздуха 94%?
|
Создано 17-11-2008 12:47
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Вариантов много - тип рекуператора и температуры после него, охладителя и на вытяжке после него озвучьте пожалуйста
А на первый взгляд
Приток
1 рекуператор охлаждение(влажность повышается)
2 Охладитель - охлаждение+осушение(влажность 100%)
3 Вентилятор нагрев (1-2С) влажность уменьшается
Вытяжка
Рекуператор - нагрев (влажность уменьшается)
При этом что происходит с воздухом в самом рекуператоре - ниипанятнаааааа однако
|
Создано 17-11-2008 12:58
|
|
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
Что за процессы такие происходят? |
Распечатку программы подбора лучше выложите. Что-то странное на первый взгляд.
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Создано 17-11-2008 13:16
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
эти программы только уничтожают наши знания..
подскажите как вручную, по диаграмме расчитать процесс...охлаждения...ангрева.. как не стыдно бы это казалось, подзабыла то что изучала
|
Создано 17-11-2008 15:06
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
подскажите как вручную, по диаграмме расчитать процесс...охлаждения...ангрева |
Ну даже и не знаю как это сделать... подсказать в смысле
Есть тут на сайте программка ID диаграмма - можно ее скачать - там все просто
Если не выйдет - задачку поточнее нарисуйте -поможем рассчитать
|
Создано 17-11-2008 15:31
|
|
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
эти программы только уничтожают наши знания.. |
Любите книгу, читайте книгу...
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Создано 17-11-2008 16:50
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Рекуператор роторный? с регенерирацией энтальпии? похоже на то
Если так, то лучше по программе подбора делать вычисления.
Хотя со striker_trol во многом согласен, программы знаний не прибавляют
А.С.
|
Создано 17-11-2008 17:06
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
рекуператор пластинчатый.. пластиковый, специальный для бассейнов.
программа видимо еще изготовителями не проработана до конца. кроме картинок и моделей установок я от нее ничего не получаю, а еще излучения от компа хыхы
|
Создано 17-11-2008 17:32
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Да, ерунду написал.
В рекуператоре процессы идут сугубо вертикально. Наружный воздух с 26.5С, 72% вниз до 95%, 22.5С;
внутренний с 20С, 50% вверх до 39%, 24С.
Т.е. по 4 Кельвина вверх-вниз с каждой стороны.
Что такое 63% в рекуператоре. Это, кажись, средняя влажность приточно-вытяжного воздуха. Если на диаграмме соединить прямой точки на входы в рекуператор (26.5С, 72%) (20С, 50%) и другой прямой точки на выходе из рекуператора (22.5С,95) (24С, 39%), то в точке пересечения этих прямых будет 63%. Какой смысл имеет эта точка, для меня загадка.
Ну а процесс в охладителе по идее идёт вдоль кривой насыщения от точки 22.5С, 95% до точки 9.5С, 100%.
Далее вент догревает до 10.5С, 94%
А.С.
|
Создано 17-11-2008 18:19
|
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
Не очень понимаю, в чем вопрос. Ведь так и должно быть. Влажность стала 95%, это же подверждается и ID-диаграммой. Я посмотрел, все нормально, кроме одного... не очень понимаю, что за точка с 63% влажности. Поддерживаю Kroudin Цитата |
---|
Какой смысл имеет эта точка, для меня загадка. |
А нельзя написать, какая температура у воздуха после рекуператора, после охладителя и какой расход воздуха, приточного? Но все равно все в порядке, законы физки действуют 8)
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 18-11-2008 11:50
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
возможно они указали кпд рекуператора
|
Создано 19-11-2008 16:47
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
возможно они указали кпд рекуператора |
Оч похоже! И как я сам не догадался!
|
Создано 19-11-2008 17:07
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Да, что-то не сходится. Если это бассейн, то как понять Цитата |
---|
striker_trol пишет:
Температура внутренняя +20, влажность 50% | Т.е. влагосодержание 7.24 г/кг. Но
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
рекуператор (выдает 3.2 кВт) и охладитель (5,4 кВт). | это значит, что после охладителя воздух окажется в точке 18.7С 100%, влагосодержание 13.66 г/кг. Получается, что в бассейне идёт не влаговыделение, а влагопоглощение. Забавно. Такое возможно, если температура воды в бассейне не выше 9С, и при этом весь подаваемый воздух проходит через воду бассейна.
striker_trol, колитесь, что за бассейн такой?
А.С.
|
Создано 19-11-2008 17:52
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Цитата |
---|
Kroudion пишет:
Если это бассейн, |
а кто сказал что это бассейн? для моржей чтоли с температурой воздуха 20... вы бы сами залезли в воду с температурой 18 градусов? думаю нет...
это обычные помещения... коридоры, тренерский и так далее
|
Создано 20-11-2008 11:54
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
а кто сказал что это бассейн? |
Оленька!
Дык вы сами писалиЦитата |
---|
striker_trol пишет:
рекуператор пластинчатый.. пластиковый, специальный для бассейнов. | Вот я и подумал...
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
вы бы сами залезли в воду с температурой 18 градусов? | Легко. Я по натуре митёк, мне в прорубь бултыхнуться - что сто грамм тяпнуть, Оленька! И вам рекомендую!
И все же - что такого в этих коридорах, тренерской и т.д., где целых 6.4 г/кг влаги из воздуха пропадают бесследно? Наверное, тренеры - сухари, упыри - гнобят и сушат несчастных спортсменок почем зря, и те жадно впитывают влагу из воздуха.
А.С.
|
Создано 20-11-2008 13:01
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
если не знаете как меня зовут, то не надо это писать.
|
Создано 21-11-2008 10:04
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
если не знаете как меня зовут, то не надо это писать. |
Пардон, сударыня! Просто митьки всех девушек уважительно зовут Оленька...
Давайте познакомимся, меня зовут Саша. А вас?
А.С.
|
Создано 21-11-2008 12:18
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Вот и называйте всех девушек, а меня не надо, для вас я останусь просто striker_trol
|
Создано 27-11-2008 13:45
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
striker_trol пишет:
Вот и называйте всех девушек, а меня не надо, для вас я останусь просто striker_trol |
Вау! Упс! Чё, Сан Сергеич, отшит не по-детски??? А то, видите ли, - "пардон, сударыня"! Оставим, право, нашу Тролльшу-забастовщицу (а именно так можно перевести с аглицкого то имя, которым было рекомендовано её величать), и вернемся к всем тем девушкам, которые не боятся назвать своё имя... желательно, и номер телефона.... :D
С уважением, jetcool
|
Создано 27-11-2008 20:14
|
|
|
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Цитата |
---|
jetcool пишет:
которые не боятся назвать своё имя |
есть разница между "бояться" и "не желают")
просто не люблю, когда строят под одну гребёнку
|
Создано 28-11-2008 09:46
|
|
|
|