Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Избранное раздела "Проектирование..." Застойные зоны в бассейнах
.: Застойные зоны в бассейнах
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Застойные зоны в бассейнах»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
striker_trol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
Добрый день!
Я начну с самого главного. Я сделала проект по вент помещения бассейна. Этот проект был передан Заказчику, ему все понравилось. Далее проект отдали куда-то кому-то на проверку. Результат сейчас сижу расхлебываю.
Речь идет о наличае застойной зоны в бассейне. Возможно увлекшись размещением решеток для обдува окон, я забыла поставить еще одну решетку в правом верхнем углу бассейна:
план бассейна

Мне написали:
кратность воздухообмена для бассейна +5/-6, а по проекту +3,3/3,3
в связи с этим они написали фразу:вент бассейна необходимо организовать с учетом преобладания вытяжки над притоком в 0,5 кратном размере. данное условие препядствует выпядению влаги из влажного воздуха.

Во-первых, я не согласна с кратностью, в СНиПах указано, что приток и вытяжка - по расчету! я проивела расчет и получила такие результаты. Я не делала преобладание вытяжки над притоком, потому что это не обязательно. Опять же в СНиПе написано: "Решение системы воздухообмена в залах ванн бассейнов должно исключать образование застойных зон при преобладании вытяжки над притоком в объеме не более 0,5-кратного обмена." Из этой фразы я понимаю что, если я уж делаю преобладание в 0,5 крат, то я должна обеспечить отсутствие застойных зон.

Во-вторых, данное условие просто обеспечивает удаление влажного воздуха более быстрее, а поступление свежего уменьшается, плюс возникают подсосы из соседних помещений.

Тогда исходя из моих чертежей и расчетов (приток=вытяжке) есть ли в том правом верхнем углу застойная зона? и так ли это страшно и нужно туда дополнительно врезать решетку?

Заранее спасибо.
Создано 24-09-2007 14:27
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Я бы поставил еще одну решетку к угу и еще можно былобы развести воздуховоды так чтоб они не пересекались.
Создано 24-09-2007 15:10
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
Всех проверяющих, делающих замечания без ссылок на нормы - посылайте в сад. Это их личное мнение, место которому, в данном случае, известно где.
Что касается "застойных" зон. На самом деле, возможность образование их никто заранее прогнозировать не может, поскольку только натурная или математическая модель может что-то сказать, а не высосанные из пальца умозаключения. В данном проекте, если все уперлись в тот угол - поставьте там че-нить, приток или вытяжка - все равно.
Можете у умников ехидно спросить про определение застойной зоны, ее размер и методику определения застойная она или нет :)



/I'll be back./
Создано 24-09-2007 16:49
Наверх
striker_trol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
Спасибо большое!
Создано 24-09-2007 17:07
Наверх
AnpilovVN


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 29-01-2010
посмотрите вот эти расчеты - м.б.будут чем-то полезны?

"Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна".
http://www.cae-services.ru/data/34M.pdf

Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна.
http://www.cae-services.ru/data/256M.pdf
Создано 26-03-2010 12:38
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.