striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Добрый день!
Я начну с самого главного. Я сделала проект по вент помещения бассейна. Этот проект был передан Заказчику, ему все понравилось. Далее проект отдали куда-то кому-то на проверку. Результат сейчас сижу расхлебываю.
Речь идет о наличае застойной зоны в бассейне. Возможно увлекшись размещением решеток для обдува окон, я забыла поставить еще одну решетку в правом верхнем углу бассейна:
план бассейна
Мне написали:
кратность воздухообмена для бассейна +5/-6, а по проекту +3,3/3,3
в связи с этим они написали фразу:вент бассейна необходимо организовать с учетом преобладания вытяжки над притоком в 0,5 кратном размере. данное условие препядствует выпядению влаги из влажного воздуха.
Во-первых, я не согласна с кратностью, в СНиПах указано, что приток и вытяжка - по расчету! я проивела расчет и получила такие результаты. Я не делала преобладание вытяжки над притоком, потому что это не обязательно. Опять же в СНиПе написано: "Решение системы воздухообмена в залах ванн бассейнов должно исключать образование застойных зон при преобладании вытяжки над притоком в объеме не более 0,5-кратного обмена." Из этой фразы я понимаю что, если я уж делаю преобладание в 0,5 крат, то я должна обеспечить отсутствие застойных зон.
Во-вторых, данное условие просто обеспечивает удаление влажного воздуха более быстрее, а поступление свежего уменьшается, плюс возникают подсосы из соседних помещений.
Тогда исходя из моих чертежей и расчетов (приток=вытяжке) есть ли в том правом верхнем углу застойная зона? и так ли это страшно и нужно туда дополнительно врезать решетку?
Заранее спасибо.
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Я бы поставил еще одну решетку к угу и еще можно былобы развести воздуховоды так чтоб они не пересекались.
|
vko
И это ещё не всё.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
|
Всех проверяющих, делающих замечания без ссылок на нормы - посылайте в сад. Это их личное мнение, место которому, в данном случае, известно где.
Что касается "застойных" зон. На самом деле, возможность образование их никто заранее прогнозировать не может, поскольку только натурная или математическая модель может что-то сказать, а не высосанные из пальца умозаключения. В данном проекте, если все уперлись в тот угол - поставьте там че-нить, приток или вытяжка - все равно.
Можете у умников ехидно спросить про определение застойной зоны, ее размер и методику определения застойная она или нет :)
/I'll be back./
|
striker_trol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2007
|
Спасибо большое!
|
AnpilovVN
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 29-01-2010
|
посмотрите вот эти расчеты - м.б.будут чем-то полезны?
"Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна".
http://www.cae-services.ru/data/34M.pdf
Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна.
http://www.cae-services.ru/data/256M.pdf
|