nemrulla
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 02-12-2004
|
Здравствуйте!
Подскажите пожайлусто по каким нормам рассчитывается приток и вытяжка в салоне парикмахерской (если можно,то какую кратность воздухообмена принимать)?
Заранее спасиб!
|
orfey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
|
Парикмахерские числом рабочих мест:
до 3 - 1 крат по вытяжке
от3 до 5 - 1 крат по притоку, 2 крата по вытяжке
более 5 - 2 крата по притоку 3 крата по вытяжке
|
Isnpa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 01-11-2004
|
Уважаемый orfey, подскажите пожалуйста какие нормотивные документы Вы используете. Спасибо.
|
orfey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
|
Справочник проектировщика
"Внутренние санитарно-технические устройства"
Часть 3
Книга 1
"Вентиляция и кондиционирование воздуха"
|
Chess
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 89
дата регистрации: 18-03-2002
|
Посмотри справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия бытового обслуживания населения" Там ответы есть ответы:
__________________________________________________________
|Наменование |Температура|Приток|Вытяжка|
__________________________________________________________
|Парикмахерские | | | |
|с нормируемой площадью, м2: | | | |
|до 50 | 18 | -- | 1 |
|до 100 | 18 | 1 | 2 |
|100 и более | 18 | 2 | 3 |
___________________________________________________________
Удачи.
|
kvor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-11-2004
|
Так называемый "салон красоты". Какой воздухообмен взять для помещений солярия, кабинета коррекции фигуры, постирочной?
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Поскольку установка солярия (элетронная начинка) охлаждается посредством обдува потоком воздуха, а воздух забирается, по большей части, непосредственно из помещения, где установка размещается, то кратность воздухообмена в помещении солярия может достигать n=50 и выше. Вам необходимо изучить требования (описание) от производителя солярия. Там должен быть указан расход воздуха для охлаждения, сопротивление и диаметр канала на выброс горячего воздуха.
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Делал летом-осенью этого года 4-салона (проект,надзор, наладка) Хобби у меня такое. Площадь 80-120М.кв (первые этажи жилых домов) Схем перепробовал 4- все разные . Больше всего понравиласть такая. Приточка на канальнике 600*300 3000 м/час из них минимум 50% рециркуляция. Теплоноситель от системы отопления. Электричества всегда не хватает салон потребляет в среднем 15-20 кВт /час только на свои нужды. Рециркуляция делается для резкого упрощения автоматики и увеличения надежности от разморозок. Режим управления тупее не бывает, термостат +насос (циркуляции не хватает всегда). Главный секрет- тепловые режимы . Зал где стригут и все такое дикие тепловыделения от ламп + окна витрины на улицу. Кабинеты кроме солярия (2-5 кВт тепла ) наоборот обычно даже летом холода не требуют. Две системы гоняют воздух. Канальник тепло+холод запотолочный, минмум 36-ая (в БТюшках) машинка - работает на рециркуляцию 100% для зала и кабинетов что на солнечную сторону. Итого 12-17 кВт холода не меньше . Вторая системка,которая приточная, дает воздух и в зал и в кабинеты, причем в солярий побольше итого на всех до 1500 М/час свежего воздуха. Рециркуляция приточки берется из коридоров или зала, при этом перемешивается холод из зала в кабинеты.Самый капризный зал, из-за прямого света в голову мастера (зависит от типа светильниеков, красота требует жертв в виде наткурального близкого к солнечному спектру ламп и появляются галогенки). Вторая проблема вытяжка , желательно найти отедльный канал , в крайнем случае тянем ветку подальше от людей и делаем факельный выброс. Последняя проблема шум в квартирах соседей, СЭС хочет 25-35Дб как для комфортного жилья-"А" в ночное время. Косметология приток 100-200 Педикюр 100-200 Комната мастров только вытяжка -100 Постирочная только вытяжка Солярий 200-300 Зал приток 500-700 вытяжка на 100 больше притока. Самая большая проблема резкое ухудшение комфортности при потолках ниже 2,6. При потолках выше 3,5 проблем нет вообще. Совет мужественным мужчинам , обойти 10-к салонов в компании с Девушкой , чтобы на Борю Моисеева не смахивать . В результате набирается шикарный практический материал из чужих ошибок и удачных решений.
|
nemrulla
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 02-12-2004
|
Огромное спасибо всем откликнувшимся
|
leotat81
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-10-2010
|
Здравствуйте.подскажите какую вытяжку,вентиляционое устройство или что там еще есть,нужно установить в помещние 17м2,где запах химии( ногтевая студия,запах ликвида,акриловое наращивание) .Помещение находится в 3-х этаЖном Офисном здании.
|