Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Избранное раздела "Проектирование..." вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской
.: вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «вентиляция и кондиционирование салона парикмахерской»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
nemrulla


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 02-12-2004
Здравствуйте!
Подскажите пожайлусто по каким нормам рассчитывается приток и вытяжка в салоне парикмахерской (если можно,то какую кратность воздухообмена принимать)?
Заранее спасиб!
Создано 02-12-2004 15:05
Наверх
orfey


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
Парикмахерские числом рабочих мест:
до 3 - 1 крат по вытяжке
от3 до 5 - 1 крат по притоку, 2 крата по вытяжке
более 5 - 2 крата по притоку 3 крата по вытяжке
Создано 06-12-2004 10:02
Наверх
Isnpa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 01-11-2004
Уважаемый orfey, подскажите пожалуйста какие нормотивные документы Вы используете. Спасибо.
Создано 06-12-2004 18:53
Наверх
orfey


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
Справочник проектировщика
"Внутренние санитарно-технические устройства"
Часть 3
Книга 1
"Вентиляция и кондиционирование воздуха"
Создано 07-12-2004 10:59
Наверх
Chess


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 89
дата регистрации: 18-03-2002
Посмотри справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия бытового обслуживания населения" Там ответы есть ответы:
__________________________________________________________
|Наменование |Температура|Приток|Вытяжка|
__________________________________________________________
|Парикмахерские | | | |
|с нормируемой площадью, м2: | | | |
|до 50 | 18 | -- | 1 |
|до 100 | 18 | 1 | 2 |
|100 и более | 18 | 2 | 3 |
___________________________________________________________

Удачи.
Создано 09-12-2004 14:33
Наверх
kvor


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-11-2004
Так называемый "салон красоты". Какой воздухообмен взять для помещений солярия, кабинета коррекции фигуры, постирочной?
Создано 22-12-2004 16:07
Наверх
ss.23


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
Поскольку установка солярия (элетронная начинка) охлаждается посредством обдува потоком воздуха, а воздух забирается, по большей части, непосредственно из помещения, где установка размещается, то кратность воздухообмена в помещении солярия может достигать n=50 и выше. Вам необходимо изучить требования (описание) от производителя солярия. Там должен быть указан расход воздуха для охлаждения, сопротивление и диаметр канала на выброс горячего воздуха.
Создано 22-12-2004 17:02
Наверх
Andronov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
Делал летом-осенью этого года 4-салона (проект,надзор, наладка) Хобби у меня такое. Площадь 80-120М.кв (первые этажи жилых домов) Схем перепробовал 4- все разные . Больше всего понравиласть такая. Приточка на канальнике 600*300 3000 м/час из них минимум 50% рециркуляция. Теплоноситель от системы отопления. Электричества всегда не хватает салон потребляет в среднем 15-20 кВт /час только на свои нужды. Рециркуляция делается для резкого упрощения автоматики и увеличения надежности от разморозок. Режим управления тупее не бывает, термостат +насос (циркуляции не хватает всегда). Главный секрет- тепловые режимы . Зал где стригут и все такое дикие тепловыделения от ламп + окна витрины на улицу. Кабинеты кроме солярия (2-5 кВт тепла ) наоборот обычно даже летом холода не требуют. Две системы гоняют воздух. Канальник тепло+холод запотолочный, минмум 36-ая (в БТюшках) машинка - работает на рециркуляцию 100% для зала и кабинетов что на солнечную сторону. Итого 12-17 кВт холода не меньше . Вторая системка,которая приточная, дает воздух и в зал и в кабинеты, причем в солярий побольше итого на всех до 1500 М/час свежего воздуха. Рециркуляция приточки берется из коридоров или зала, при этом перемешивается холод из зала в кабинеты.Самый капризный зал, из-за прямого света в голову мастера (зависит от типа светильниеков, красота требует жертв в виде наткурального близкого к солнечному спектру ламп и появляются галогенки). Вторая проблема вытяжка , желательно найти отедльный канал , в крайнем случае тянем ветку подальше от людей и делаем факельный выброс. Последняя проблема шум в квартирах соседей, СЭС хочет 25-35Дб как для комфортного жилья-"А" в ночное время. Косметология приток 100-200 Педикюр 100-200 Комната мастров только вытяжка -100 Постирочная только вытяжка Солярий 200-300 Зал приток 500-700 вытяжка на 100 больше притока. Самая большая проблема резкое ухудшение комфортности при потолках ниже 2,6. При потолках выше 3,5 проблем нет вообще. Совет мужественным мужчинам , обойти 10-к салонов в компании с Девушкой , чтобы на Борю Моисеева не смахивать . В результате набирается шикарный практический материал из чужих ошибок и удачных решений.
Создано 23-12-2004 12:28
Наверх
nemrulla


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 02-12-2004
Огромное спасибо всем откликнувшимся
Создано 24-12-2004 13:40
Наверх
leotat81


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-10-2010
Здравствуйте.подскажите какую вытяжку,вентиляционое устройство или что там еще есть,нужно установить в помещние 17м2,где запах химии( ногтевая студия,запах ликвида,акриловое наращивание) .Помещение находится в 3-х этаЖном Офисном здании.
Создано 07-10-2010 08:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.