pzotov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 26-04-2005
|
Вроде все правильно написали.И ужасы всякие от выхода из строя оборудования, и про влажность, только червяк сомнения гложет..
Во первых как тепловыделение подсчитали 20кВт. Мы у себя сами когда городили систему, то взяли тупо полную электрическую мощность, умножили на 0,5, потом оказалось перезаложились почти в 2 раза.
Далее-а кто сказал что описываемые кактаклизмы произошли по вине климатической техники? Ведь подавляющее большинство исползует те же китайские сервера, которые поверьте сыпятся регулярно при самых идеальных условиях. Поэтому систему с сплитом сбрасывать не надо со счетов. Соизмерять нужно. Что хорошо для ЦБ,
не обязательно подходит для конторы торгующей колготками.
|
Создано 04-05-2005 19:18
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
pzotov пишет:
Поэтому систему с сплитом сбрасывать не надо со счетов |
Согласен полностью!
Просто, изначально необходимо определиться, ЧТО ИМЕННО Заказчик подразумевает под своей "серверной"??! У одних - это действительно "мозговой" дорогостоящий центр, с четкой лимитацией как по температуре, так и по влажности..... таки да! ТОЛЬКО прецизионник!!! :!:
Однако, (и в моей практике тоже) когда начинаешь выпытывать у Заказчика, что именно представляет из себя его "серверная" - то оказывается, что необходимая температура ГДЕ-ТО 18-22 град Цельсия (а кое-кто даже сказал, что и при 28 градусов его сервак работать будет ... просто сервак его - суть обычный комп) и влажность в таких серверных ваще не лимитуруется!!!
В таком случае, Заказчик НИКОГДА :!: не поставит себе прецизионник за $10 000 , ибо весь его "сервер" стоит дай бог половину этой стоимости!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 05-05-2005 12:27
|
|
|
DDD77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-06-2006
|
Помогите плиз с выбором мощности кондиционера в серверную.
Площадь 3,36 м2 высота 2,22 Q1=635Вт
Оборудование: шкаф - в нем -
активка: 2 радиомодема, циска, коммутатор - 200Вт
2 упса (500 и 620 Вт) - 100 Вт
сервер P3 ракмоунт - 150 Вт
сервер P3 "башня" - 150 Вт
Планируются еще два сервера на P4 D один с SCSI RAID 2x36Gb 10000rpm;
один с SATA RAID 2x150Gb --- 2x300ВТ=600Вт
(+ возможно еще один сервер пусть + 200ВТ)
итого получаем ~1935 Вт
Хватит кондиционера 7-ки? (Hitachi RAC 07 CH5)
|
Создано 09-06-2006 12:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
DDD77 пишет:
Хватит кондиционера 7-ки? (Hitachi RAC 07 CH5) | ставьте хотяб девятку, две штуки. или не называйте её серверной :D
dixi.
С уважением, LordN.
|
Создано 09-06-2006 17:02
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Кто-нибудь знает, у Hitachi RAC 07 CH5 есть авто-рестарт???
|
Создано 26-06-2006 09:20
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Уважаемый ALL!
посоветуйте простой, качественный, бюджетный кондей в серверную... 7-ку... с АВТОРЕСТАРТОМ
Сначала хотел взять Хитачи RAC 07 CH5 , но почитав форум уже несовсем уверен в нем... (тем более в фирме кондейщиков на вопрос о инструкции сказали: Ее нету... :sor)
А других, с авторестартом, к нам не возют...!!!
|
Создано 27-06-2006 09:29
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
DDD-AIR пишет:
посоветуйте простой, качественный | ME, Mr.Slim, два штуки, проводной пульт PAR21MAAT - один штук, конвертер MAC-397IF-E - один штук, зимний комплект (= подогрев+регулятор) - два штуки.
получите авторестарт, авторотация по таймеру, авторотация по неисправности.
С уважением, LordN.
|
Создано 27-06-2006 09:42
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Спасибо, а приблизительная цена этого решения?
и если можно поподробнее, что мне даст
Цитата |
---|
конвертер MAC-397IF-E - один штук |
Цитата |
---|
авторотация по таймеру, авторотация по неисправности |
или хотяб где почитать про это.
(я сетевик, а не кондейщик... но вот есть задача
обеспечить нормальные условие для работы оборудования,
бюджет ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕН... (( )
и еще раз про Хитачи, брать - не брать?
|
Создано 27-06-2006 11:58
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
DDD-AIR пишет:
и еще раз про Хитачи, брать - не брать? | вам же сказали что надо брать, а вы хитачи-хитачи...
Цитата |
---|
DDD-AIR пишет:
что мне даст | авторотация = автоматическое переключение (один включен, второй выключен и наеборот) по таймеру, с циклом сутки или неделя (для равномерной выработки ресурса), и по аварии (в случае остановки кондея по аварии, второй включится автоматом) акромя того можно, вложив еще чуток денех, вывести инфу о состоянии кондеев в комп и далее в сеть. и управлять по сетке тоже можно, если шибко нужно.
С уважением, LordN.
|
Создано 27-06-2006 12:17
|
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Цитата |
---|
вам же сказали что надо брать, а вы хитачи-хитачи... |
Хитачи, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ тип кондея с авторестартом, из тех что к нам возят...
Цитата |
---|
авторотация = автоматическое переключение (один включен, второй выключен и наеборот) по таймеру, с циклом сутки или неделя (для равномерной выработки ресурса), и по аварии (в случае остановки кондея по аварии, второй включится автоматом) акромя того можно, вложив еще чуток денех, вывести инфу о состоянии кондеев в комп и далее в сеть. и управлять по сетке тоже можно, если шибко нужно. |
Это конечно здорово, но цена вопроса???
Мне хотяб для начала один кондей выбить...
Заодно может подскажете нормальную фирму по кондеям в Самаре?
|
Создано 27-06-2006 13:28
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
DDD-AIR пишет:
Это конечно здорово, но цена вопроса??? | http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=376
С уважением, LordN.
|
Создано 27-06-2006 13:42
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Эх... ME эт конечно здорово... но цена! :sm
а подешевле что-нить можете предложить?
|
Создано 28-06-2006 08:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
DDD-AIR пишет:
а подешевле что-нить можете предложить? | откройте форточку :D
С уважением, LordN.
|
Создано 28-06-2006 09:35
|
|
|
arozenson
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-06-2006
|
Форточка - это хорошо.
Если серьезно - подумай про организацию приточно - вытяжной вентиляции.
Вытяжка - осевик + обратный клапан.
Приток - наружная решетка+отсечной клапан+фильтр+канальник + простенькая разводка на комнате.
Управление - щит автоматики ( контоллер + датчик по температуре в помещении - управляеть нужно степенью открытия отсечного клапана. )
семь раз отмерь - один раз отрежь и ни как иначе.
|
Создано 28-06-2006 11:55
|
|
|
dunaevsky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 402
дата регистрации: 06-04-2006
|
arozenson
что это было? :eek
|
Создано 28-06-2006 13:31
|
|
|
DDD-AIR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 26-06-2006
|
Цитата |
---|
Форточка - это хорошо.
Если серьезно - подумай про организацию приточно - вытяжной вентиляции.
Вытяжка - осевик + обратный клапан.
Приток - наружная решетка+отсечной клапан+фильтр+канальник + простенькая разводка на комнате.
Управление - щит автоматики ( контоллер + датчик по температуре в помещении - управляеть нужно степенью открытия отсечного клапана. ) |
аха, это по деньгам будет еще дороже, того что LORDN советовал...
вентиляция (скорее ее подобие) уже есть-
прорубили дыру в стене (окон нет) на улицу и вставили вентилятор на выдув. :)
пока этим и спасаюсь ;)
Вот насчет притока пока не придумал, как лучше/проще сделать...
его с вытяжкой на одной стене делать нельзя? (из-за КЗ воздуха)
|
Создано 29-06-2006 09:20
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
А, вааааааще ни фига не делайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А, на фига, это вам нужно?
Вы, заказчик?
Серверная, ваша?
О чём речь?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 09-07-2006 09:49
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Сколько лет на форуме, а вопросы все те же.
Я бы рекомендовал поставить пару сплитов с зимним комплектом и не жужжать.
Причем запитал бы их с разных фаз (вводов) и включил бы оба сразу.
На одном температура 20 градусов, на втором 22.
Раз в год, установки температуры менять местами.
Дешево и сердито. Сколько объектов работает...
|
Создано 11-11-2009 11:20
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Тему в юмор.
Цитата |
---|
TeRminaToR пишет:
Сколько лет на форуме, а вопросы все те же. |
предыдущий пост "Создано: 09-07-2006 09:49"
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 11-11-2009 11:23
|
|
|
|
TeRminaToR
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 13-04-2005
|
Правда Ваша, дядьку robin, невнимателен. Буквы знакомые увидел, да и отписался, не обратив внимания на дату. Уж чего я с этими серверными только не изобретал. Даже до аккумуляторов холода доходило, после конца света в Москве. Но жизнь проще оказалась... Все ровно так как сказано. Спаренные сплиты работали, работают и будут работать...
|
Создано 11-11-2009 14:57
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Цитата |
---|
TeRminaToR пишет:
Даже до аккумуляторов холода доходило, после конца света в Москве. |
Хе, вот заканчиваю монтаж оборудования серверной на 450кВт по холоду. С накопителем и подобной фигнёй. В моем фотоальбоме есть несколько фоток.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 11-11-2009 16:23
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если не секрет, то что за серверная на такие тепловыделения? А накопитель зачем?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-11-2009 18:42
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Гидравлическую схему можно посмотреть? 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-11-2009 21:13
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Если не секрет, то что за серверная на такие тепловыделения? |
Не секрет. Нормальная такая серверная, 300 квадратов занимает примерно. Не знаю на счет тепловыделений на 450 кВт, мне сказали мощность, я и зафигачил. Думаю и половиной не воспользуются. С АйТишниками базарить себе дороже.
Цитата |
---|
BIS пишет:
А накопитель зачем? |
Затем, чтобы в случаи аварийного отключения чиллеров обеспечить холодоснабжение серверной в течении 20 минут.
Цитата |
---|
human пишет:
Гидравлическую схему можно посмотреть? |
Можно. Как подготовлю, выложу.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 12-11-2009 01:14
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Я не могу понять как схему выложить. Подготовил wmf. А как его приатачить к посту не понимаю.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 12-11-2009 12:40
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
robin пишет:
как его приатачить к посту не понимаю | тут все подурацки, надо создать тему в разделе "обмен файлами" и тут дать ссылку.
С уважением, LordN.
|
Создано 12-11-2009 13:47
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Скачать
Больно геморно размещать. Последний раз это делаю.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 12-11-2009 14:49
|
|
|
|