kaber
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 26-01-2003
|
Поделитесь опытом укрупнённой оценки стоимости пусконаладочных работ по центральным кондиционерам
|
Создано 21-02-2003 16:45
|
|
|
lgru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-02-2003
|
Один из возможных вариантов -20-30% от стоимости оборудования.
|
Создано 04-03-2003 11:44
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Ого! И заказчики идут на это? Где вы берете таких заказчиков?
|
Создано 04-03-2003 13:52
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К kaber...
Давайте уточним: пуско-наладка только центральников или всей вентсистемы?
Мы принимаем не более 3-5% от стоимости оборудования...
stranger...
stranger...
|
Создано 05-03-2003 05:41
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Пусконаладка - очень объемное понятие. Пример: "сколько стоит купить автомобиль?" ответ: "какой автомобиль?".
Так и с пусконаладкой. В старые времена были Ценники и прейскуранты на пусконаладочные работы. По ним в течение 15 минут можно было рассчитать стоимость КОНКРЕТНЫХ пусконаладочных работ. Очень важно обсудить с заказчиком объем работ. У меня часто бывало, что подписываем договор на пусконадочные работы по электромеханической части, а Заказчик в ходе работ говорит: "а я думал. что вы и КИП сделаете!" А я пишу дополнительную смету.
Наладчик - это даже не профессия, а состояние души, а пусконаладочная документация (включая сметы) - высокое искусство! О нем книги писать надо. Пропадает опыт двух поколений великолепных специалистов: известных мне классных наладчиков осталось не так уж и много. Не примите за бахвальство, но о полярниках и моряках написано много книг, а о наладчиках - несколько журнальных статей, да и то давно. А ведь эти профессии схожи.
Михаил
|
Создано 07-03-2003 09:51
|
|
|
kaber
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 26-01-2003
|
К kord...
Речь идёт вот о чём. Есть центральный кондиционер, в составе которого секция водяного обогрева, охлаждения, чиллер на 50кВт, вентсеть с количеством сечений до 50.
Поделитесь опытом укрупнённой оценки стоимости пусеоналадочных работ по электромеханической части, холодильной части, КИП, венсети.
Возможна ли привязка при оценке стоимости работ к стоимости оборудования или, может быть, есть другие методы оценки (например, от стоимости монтажных работ).
|
Создано 11-03-2003 10:45
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К kaber...
Если вам требуется строго обосновать стоимость пуско-наладочных работ, имеете опыт составления смет и живете в России, достаньте следующий документ: ГЭСН 81-04-03-2001 Сборник N3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Пуско-наладочные работы.
И вперед...
Если такой подход покажется сложным, берите процент от стоимости оборудования или монтажа.
stranger...
stranger...
|
Создано 12-03-2003 07:29
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Принципиально есть три пути для оценки стоимости пусконаладки.
Первые два разъяснил уважаемый STRANGER. Могу только добавить. что ориентация на % от стоимости оборудования требует наличия опыта такого раода работ.
Есть и тертий путь: Алгоритм таков: - переписываете на бумагу все работы. которые требуют пусконаладки (чем подробнее список, тем мешьше %ошибки); - переписываете на другую бумагу своих людей, кторые могут выполнить эту работу. Если своих нет, находите тех, кто может выполнить, - спрашиваете их ХАУ МАТЧ...; - добавляете свои накладные расходы и заявляете Заказчику. После двух таких операций сами сможете консультировать по данному вопросу.
Сумма. полученная в результате таких вычислений обычно на 40..50% меньше той. которая получается при пользовании ГЭСНом.
Удачи - Михаил
|
Создано 12-03-2003 09:49
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
To Stranger
Где можно достать ГЭСН 81-04-03-2001 Сборник N3 Вентиляция и кондиционирование воздуха.?
|
Создано 16-05-2003 18:31
|
|
|
|
8vojager
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 22-08-2007
|
ссылка на скачивание http://www.elecab.ru/normativ/gesnp-2001-3.rar (doc 41 стр., размер 46Кб) на сайте http://www.elecab.ru/
|
Создано 22-08-2007 00:51
|
|
|
8vojager
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 22-08-2007
|
делитесь ссылками
|