Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости осушка холодильного контура после разморозки пластинчатого теплообменн
.: осушка холодильного контура после разморозки пластинчатого теплообменн
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «осушка холодильного контура после разморозки пластинчатого теплообменн»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
newman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 23-01-2003
Уважаемые господа, есть еще один вопрос.
Имеется холодильная машина у которой разморожен пластинчатый теплообменник. В результате аварии в холодильный контур попала влага (и это мягко сказано:). Короче вода везде:)
Так вот, как правильно поступить? Чем осушить контур?
Создано 19-02-2003 16:33
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
Да...Миллениум -вечная проблема...Которая переходит от одной компании к другой...А лето все ближе...А орендаторы все настойчивей...

Кто знает тот поймет. :)))

С уважением,
q1
Создано 19-02-2003 17:53
Наверх
airhandl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
Таки да, проблема вечная... Но хоть испаритель новый уже кто-нибудь заказал, господа ? Или - лучше - новый чиллер?
2 Newman: осушка контура - полбеды. Каково состояние скролла - никто точно не знает....
2 q1: с тех пор ничего практически не слышал о Миллениуме... А Вы?

Best regards
MKl
Создано 19-02-2003 20:36
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
У хозяев "Линолиума" :))) нынче другие проблемы - объект с одноименным названием нашей страны :))). НО! Арендаторы на "Линолиуме" неслабые - а лето все ближе :))) А работа там неблагодарная - как обычно - нет крайних! :))) А зато мороки..... Что касается новостей - то обслугу там взяла на себя небезизвестная компания на украинском рынке (кстати менеджеры у них - ох и настойчивые - устал уже:))) Так вот теперь эта компания и получила весь геморрой под названием Миллениум.

А вообще, опыт эксплуатации этого объекта показал - что там необходимо делать гидравлическую увязку всех контуров, ну и конечно, теперь, менять холодилки! :)))

Дорогие коллеги - работающие на данном объекте! Вам же проще поменять холодилки полностью - иначе все проблемы повесят на Вас!

Как говорится - попутный ветер...

С уважением,
q1

P.S. Да... в свое время я просто жил на этом объекте...Единствинное преимущество это хорошая школа - как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!

Удачи!
Создано 19-02-2003 21:19
Наверх
newman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 23-01-2003
Господа q1 и airhandl я вам не мешаю? Похоже Вы хорошие знакомые? Но вот беда, я скорее всего говорю про другой объект. И потому прошу совета.
Создано 19-02-2003 23:14
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Сначала нужно заменить теплообменник :-).
Сушить нужно глубоким вакуумом+продувать азотом, и так много-много раз. На вакуумный насос обязательно поставте манометр абсолютного давления с пределами от 0 до 100-150 Па. По I-D диаграмме смотрите давление насыщения водяных паров для температуры холодильной системы, например для температуры 0 гр.Ц. давление насыщения водяных паров ~ 6 Па. Давление в контуре, для испарения воды, должно быть ниже давления насыщения см.выше. Т.е. если температура железа = 0гр.Ц. вакуумируете до 3-4 Па и ниже. Выключаете насос, давление поднимается до ~6Па, Снова включаете насос... и так далее перемежая вакуумирование с продувкой азотом и так до тех пор, пока после вакуумриования перестанет подниматся давление. И учтите, что по мере испарения воды температура железа может понижаться!

Теоретически должно помочь. Практически же работоспособность системы будет зависеть от продолжительности времени воздействия воды на жедезо. Коррозия - вещь в себе.

С уважением, LordN.
Создано 20-02-2003 07:59
Наверх
newman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 23-01-2003
2 LordN
Спасибо!
Но порой теория и практика вещи разные. Мне кажется что обычного (я имею ввиду производительность 30-150 л/мин) вакуумного насоса не будет достаточно, для того чтобы заставить воду кипеть например в кондесаторе, учитывая его объем. А также с помощью азота мне кажется тоже проблематично, т.к. если на водой будет просвет в трубе (а он будет) , то азот просто со свистом пролетит над водой, забрав только какие-то крохи.

Есть другая идея, заполнить контур хладагентом и погонять его. Фреон должен хорошо впитывать влагу.
Создано 20-02-2003 09:18
Наверх
q1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
Уважаемый newman!

Прошу прощения, если что не так, просто в Киеве имел место аналогичный случай. Не знаю как у Вас, а здесь вопрос стоял о состоянии компрессоров. Так как вода попала и в них. А стоимость замены компрессоров и всех перечисленных выше работ, приблизилась к стоимости нового чиллера. А вообщем-то решайте сами стоит ли Вам связываться с такими работами или нет.

С уважением,
q1
Создано 20-02-2003 10:37
Наверх
newman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 23-01-2003
2 q1
На самом деле все нормально! Просто мне нужно было в своем втором сообщении вместо точек раставить смайлики:))))
Создано 20-02-2003 14:39
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
to newman

Дело не производительности насоса, а в его качестве! Если насос способен создавать менее 3-4Па по абсолютной шкале, то выполнять задуманное, при температуре железа в 0гр.Ц., он будет! От производительности насоса будет зависеть только скорость процесса испарения!

Азот. Вы, похоже, меня не поняли, азот используется не для того, чтоб сдувать воду, а потому, что он имеет влагосодержание близкое к нулю (технология его производства такова) и азотом просто замещают влажный воздух и влажный уже азот, те самые крохи, что остаются после вакуумирования.

Все, пойду пить пиво!
С уважением, LordN.

С уважением, LordN.
Создано 20-02-2003 14:45
Наверх
newman


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 23-01-2003
2 LordN
Ваша фраза "от производительности насоса будет зависеть только скорость процесса испарения" очень пугает. Если в конце концов ни чего не получится, а время будет потеряно? Кому нибудь удалось осушить контур? Есть ли у кого аналогичный опыт работ? Может поделитесь!
Создано 20-02-2003 15:17
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Я такую работу (по осушке холодильного контура на R22) проделывал однажды. То, что выше советовали - это в основном теория. У меня было так:
1. Вакуумировали 3 суток - влага не выходит.
2. Продували аргоном - влага не выходит
3. Плюнули - разобрали все что можно - влага находится в масло=водяной эмульсии и удалить ее невозможно.
4. Что могли - вытерли ветощью
5. Отвакуумировали, запустили
6. Включили мощный селикагельный фильтр на жидкостную линию, меняли его каждые 2 часа. при этом грели постоянно.
7 И так в течение 2 недель.
8. Эксплуатационники после сдачи этой машины возились с ней еще полгода.
Удачи - Михаил
Создано 22-02-2003 09:48
Наверх
ooleg


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 02-02-2009
имел такой опыт год назад компрессор (спиральникcopeland)снял пришлось в днище сверлить отверстие для слива воды( иначе никак) для компрессора длительное прогревание с вакуумированием и продувкой азотом а вот с системой пришлось повозиться намного дольше производительность машины 250квт так что кондер немаленький -для начала посверлил калачи и выдувал воду воздухом как и из всей системы что-то около50 литров в общей сложности ну а потом уже по науке- вакуум. продувка ит д _за три дня справился ...год уже работает ну фильтра раза три поменял по стеклу влагосодержание в норме ...но как я деньги за работу выбивал.......зак ну никак не мог понять за что он платит..в следующий раз будет менять весь чиллер вряд -ли кто с ним свяжется ну да это житейское факт что и с такими проблемами можно справиться
Создано 05-12-2009 22:57
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
ooleg, а сколько в процентах от стоимости чиллера запросили? :)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 05-12-2009 23:57
Наверх
Aleks352


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2003
Mi sushili kondensatori tak: snyali kondensator s mashini pripayali na vhod i vihod dlinnie trubki i pomestili kondensator v pech dlya poroshkovoy pokraski i nagrili do 120-150 grad. v techenii 30 min. K odnoy iz trubok podklyuchili azotniy baloh bez reduktora i bolshim davleniem produli. Iz kondensatora viletela ne tolko voda, no i vse maslo kotoroe tam bilo. Kondensator stal kak noviy. Posle sborki mahina rabotaet uze 2 goda bez vsyakih problem.
Создано 15-05-2010 06:47
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.