AJY108LALH (тандем) в круглосуточной эксплуатации на холод около 10 лет.
Последний месяц, со слов клиента, 1-2 раза в неделю стала появляться авария:
- на ПДУ ошибка 9U - аварийный НБ,
- на НБ (мастер) E93.1 - велик ток инвертора или компрессора.
Для восстановления работоспособности кондиционера приходится сбрасывать ошибку,
и опять через неделю все повторяется.
Тестовый режим F3(00) зациклился без завершения более нормы - 1 час.
Удалось завершить тест F3(02) принудительно через 3 часа.
Авария E93.1 во время теста (3 часа) не появилась.
5 - Обесточивание НБ и ВБ в режиме ожидания.
6 - Прозвонка инверт. компрессор:
- обмотки звонятся между собой по 0.8 Ом на клеммной колодке компрессора,
- на корпус R=3.6КОм.
9 - Плата инвертора без компрессора:
- в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
- в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
- доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.
10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
13 - Установка F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.
Заключение:
- Плата инвертора исправна.
- Неисправен инверторный компрессор (модель компрессора не видно без разборки бокса).
Причина выхода компрессора из строя - выработка ресурса за 9 лет.
Рекомендовано:
1 - Заменить в обоих блоках инверторные платы и компрессоры,
2 - Во время ожидания поставки плат и компрессоров разрешена эксплуатация кондиционера в аварийном режиме - работает инверторный компрессор ведомого НБ.
Плата инвертора главного НБ включена, но без нагрузки - компрессор отключен.
Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика - ?
2 - Какое наименование компрессора в AJY108LALH - ?
3 - Почему инверторный компрессор вышел из строя - ?
Уважаемый SSA, разрешите возразить?
Ваше предположение ошибочное.
Это не первый случай с FGL V2, время пришло.
В предшествующем случае масло (светлое, прозрачное) в инверторном компрессоре было в норме, около 1 л. Новый инверторный компрессор нормально работает в течение 2 месяцев.
Надо установить в тандем:
- новый инверторный компрессор - 2 шт.
- новую плату инвертора - 2 шт.
- съемный, исключаемый из контура, картридж с кислотным фильтром 2 шт.
Верно?
Ежели б я не пилил инверторные компрессора на в2, я бы, может, ещё б и засомневался про клин.
Можешь и посмотреть задиры на верхнем подшипнике.
А, за одно, и схему возврата масла в инверторный компрессор, ну, допустим, ведомого блока при неполной нагрузке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
IMHO:
В кондиционере AJY108LALH установлен компрессор,
такой же, как AJH126LALH:
FUJITSU GENERAL
CODE: 808 871 80
MODEL: C-9RVN393HOV
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
DALIAN SANYO COMPRESSOR CO. LTD
MADE IN CHINA
Допускается ли установка вместо оригинального компрессора аналог:
Panasonic
ROTARY COMPRESSOR
MODEL:C-9RVN393HOV
CODE: 808 871 80
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
Made in China
На третьем году компрессор застучал на макс оборотах.
Может ли быть причиной недостатка масла эпизодически заклинивающий клапан EEV в одном из 10 внутренних блоков?