mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Добрый День Всем !
Вот приобрели девайс для диагностики состояния кондиционеров на Али
Результат ошеломляет! Кондиционер DAIKIN ARY25DV2 c З\К в вагончике серверная.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Ну хоть у одного специалиста-кондиционерщика появился тепловизор.
Поздравляю!
Из практики.
Позвали починить кондиционер FGL в серверной, в вагончике, в аэропорту. Я очень удивился, когда устранил заявленный дефект и выяснил, что зимний комплект был неправильно подключен. Фактически, кондиционер не работал зимой, а этого в течение 3 лет никто не заметил. Зимой будка промерзает насквозь, кондиционер, работающий на холод в серверной, не включается, в будке и так холодно.
Расскажите о достоинствах и недостатках вашего тепловизора.
0 - Наименование и цена со ссылкой - секрет?
1 - Можно ли тепловизором смотреть на кассетный блок на высоте 4-5м - ?
Пирометр на таком расстоянии врет, измеряет пятно диаметром 1м.
2 - Забитый фильтр перед ТРВ с перепадом 2С видно - ?
3 - Утечку фреона видно?
serviceman:
"За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.
Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем,
Мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней Пальцем..."
http://forum.masterxoloda.ru/remont-d...atelno/15/
|