Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Странное поведение мульти сплита
.: Странное поведение мульти сплита
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Странное поведение мульти сплита»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
4-х зонный мульти сплит Хайсенс 4AMW81U4RAA. Внутренние блоки обычные настенные, минимальной производительности.

При работе на обогрев ведут себя странно. Если включен один, то всё ок. Если включено 2 и больше, то достигнув заданной температуры внутренние блоки не отключаются, продолжают дальше молотить. Проверка показала, что открыты все EVR, даже если включен только 1 блок, тепло идёт по трубам на все. Соответственно воздух в помещениях нагревается максимально, до того на сколько может подняться.

Провода проверены, ничего не напутано. Никаких наводящих токов на отключенных сигнальных проводах так же нет.Сходу поменяна 1 плата внутреннего блока выборочно. Результата нет. И поменяны управляющая плата наружного блока, и плата привода инвертора. Результата так же не оказалось. Остаётся лишь пенять на питающую плату фильтра наружного блока. Сходу с собой не было. Проверю позже.

Что ещё может быть? Пока как полтергейст какой-то.
Создано 22-02-2020 21:21
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Стесняюсь спросить...
А какое отношение питающая плата имеет к управлению?
Может, для начала проверить заправку?
Ну, и датчики температуры внутренних блоков.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-02-2020 09:45
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
"Проверка показала, что открыты все EVR, даже если включен только 1 блок, тепло идёт по трубам на все".
Все правильно. Так и должно быть.
Создано 25-02-2020 13:13
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
aparat2,

Цитата
4-х зонный мульти сплит Хайсенс 4AMW81U4RAA. Внутренние блоки обычные настенные, минимальной производительности.

При работе на обогрев ведут себя странно. Если включен один, то всё ок. Если включено 2 и больше, то достигнув заданной температуры внутренние блоки не отключаются, продолжают дальше молотить. Проверка показала, что открыты все EVR, даже если включен только 1 блок, тепло идёт по трубам на все. Соответственно воздух в помещениях нагревается максимально, до того на сколько может подняться.

Провода проверены, ничего не напутано. Никаких наводящих токов на отключенных сигнальных проводах так же нет.Сходу поменяна 1 плата внутреннего блока выборочно. Результата нет. И поменяны управляющая плата наружного блока, и плата привода инвертора. Результата так же не оказалось. Остаётся лишь пенять на питающую плату фильтра наружного блока. Сходу с собой не было. Проверю позже.

Что ещё может быть? Пока как полтергейст какой-то.


1. А компрессор при работе 2 внутренних блоков работает на 100% производительности?
2. Потребляемую мощность замеряли?
3. В режиме охлаждения также внутр. блоки себя ведут?

Я бы трубы проверил. Не перепутаны ли местами - от порта А к внутреннему блоку Б (и т.п.) Видел подобное на мультисплите другого бренда.

А после проверки труб и сигнальных межблочных линий - перезаправка R410 по весам.

Мульты HISENSE хорошее оборудование - такого полтергейста с запуском ВСЕХ внутрянок никогда не видел у них.

С уважением,
Alex2001
Создано 26-02-2020 11:07
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
SAA, да вот есть на ней микросхемка и шлейф исходит с слаботочкой до управляющей платы. Мне уж лишь бы за что зацепиться.
Датчики проверены тестером, один выборочно заменен на исправный. Не помогло.
А что проверки заправки может дать?

Sky, было подозрение что это норма, но тогда в помещениях где температура уже достигла установленной, теплосьём всё продолжается и температура в помещении в одну ночь достигла более +30с. Если ли бы ветку перекрывал ЕЕR такого бы не было. То есть внутренний блок достиг выставленных скажем +21с. Даёт сигнал на ERV отключить ветку. Если бы он действительно отключился, то теплообменник внутреннего блока снизил бы температуру ниже +32с, от чего шторка бы поднялась бы вверх, а вентилятор бы остановился (тёплый старт, но в данном случае ждущий режим пока температура в помещении снова не упадёт). Так вот, этого не происходит. Фреон продолжает шуровать по трассе (нормально открытый ERV и видимо не получает сигнал от внутреннего на отключение) от чего вентилятор внутреннего так же работает и продолжает нагревать помещение. Единственное, шторка жалюзи поднята вверх как в ждущем режиме, а не полностью опущена вниз, как в режиме полной работы.

Alex2001, производительность не проверял (хотя в тестовом меню и мог бы), на слух компрессор шуровал хорошо. Мощность не замерял. Хотя опять же в тестовом меню элементарно. На холод проверял мастер до меня, сказал, что на холод работает идеально. Каждый контур выключается и ERV выключает. Межблочные проверяли дважды. Трубы единажды, в субботу поеду перепроверю сам ещё. Фреон уже R32, но вот не пойму как он может влиять если недостаточно.
Создано 26-02-2020 21:23
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
Постараюсь Вам в упрощенной форме объяснить алгоритм работы мульти сплита в режиме
теплового насоса.
1. Как только на плату наружного блока приходит сигнал(хотя бы от одного вн. блока) о включении режима теплового насоса, все ЭТРВ открываются на определенную величину(до включения компрессора).
2. Допустим Вы включили два внутренних блока А и В. После включения компрессора, ЭТРВ в контурах этих блоков начинают работать в режиме регулирования. ЭТРВ двух остальных блоков остаются в изначальном приоткрытом положении.
3. При достижении блоком А заданной температуры (с учетом температуры компенсации) ЭТРВ блока А прикрывается на заданную величину, но вентилятор вн. блока продолжает работать, пока температура испарителя на понизится до определенной температуры (удаление остаточного тепла). ЭТРВ блока В продолжает работать в режиме регулирования.
Поэтому если перепутаны кабели управления или трубы(что одно и тоже) или ЭТРВ не пра вильно подключены к плате наружного блока , блок А будет гнать тепло, пока блок В не достигнет заданной температуры(что не факт, т.к. температура испарителя В понизится).
Проверяется правильность подключения очень просто.
Включаете блок А в режим ОХЛАЖДЕНИЕ(В,С,D-выключены) и контролируете перепад температуы воздуха на вх. и вых. Если все ОК, включаете блок В(ACD-выкл.) и контролируете перепад температуы воздуха на вх. и вых. и т.д. с блоками С и D.
Допустим при работе блока В перепад 0. Осматриваете испарители С и D. Чей испаритель
покрылся инеем, с тем и путаница.
Если проверка покажет, что все подключено правильно , то остается только одно: отрегулировать температуру компенсации(если производителем это предусмотрено).
Но скорее всего температура компенсации не причем,иначе и один блок нагонял бы повышенную температуру.

С Уважением,Sky.
Создано 28-02-2020 04:18
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
Уважаемый, Sky, спасибо за подробное объяснение! Теперь всё предельно ясно. Завтра буду на объекте, после отпишу по результату.
Создано 28-02-2020 21:30
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
В общем в субботу всё стало предельно ясно. Что было сделано:

1. Произвёл диагностику правильности подключения трасс в режиме охлаждения по методу рекомендованному Sky. Всё оказалось подключено правильно.

2. Было два помещения по 4,5м2 (микро офисы) где и наблюдались сбои. А именно: в режиме отопления, достигнув выставленной температуры, скажем +22с, внутренний блок давал команду ЭТРВ максимально закрыть (но, как выяснилось, не полностью). Далее жалюзи внутреннего блока подымалось в крайнюю верхнюю точку открытого состояния и начинался режим удаления остаточного тепла (вентилятор вращается). Но из-за того что помещение маленькое, уж очень быстрая конвекция воздуха, а температурная компенсация у Hisense в режиме обогрева +5с (не регулируется), получалось, что вентилятор продолжает вращаться, так как не может остудить теплообменник ниже +31с (значения прогрева у горячего старта/нижняя граница охлаждения остаточного тепла). В помещении реально жарко, этак +28с что вверху, что внизу у уровня пола. И это не останавливающееся вращение, плюс небольшая подача фреона во внутренний блок в режиме простоя и продолжают нагревать помещение далее в виду его "аномальной" компактности.

3. Выбрал на пультах в этих помещения функцию "I Feel". Датчик теперь в пульте и считывает температуру вокруг себя, температурная компенсация не используется. Выставил те же +22с. И всё - заработало всё словно часики. Жалюзи подымается в крайне верхнее верхнее открытое положение, достаточно быстро теплообменник охлаждается ниже +31с и вентилятор внутреннего блока отключается. Начался полноценный режим ожидания без теплосьёма. Температура в помещении устаканилась на уровне выставленных +22с. Проблема разрешилась.

Спасибо всем за советы и особенно Sky!
Создано 01-03-2020 08:48
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.