Прецизионник EMICON ED.A 341D.K в эксплуатации более 5 лет.
Появилась авария по вентилятору:
"Врем тревог Main fan"
-- не сбрасывается при работе вентилятора и компрессора,
-- не сбрасывается после обесточивания, перед стартом вентилятора.
После нескольких попыток ручного сброса, нажатием кнопки Авария,
на дисплее высвечивается: "нет текущей аварии", включается вентилятор и компрессор.
При этом аварийная кнопка продолжает светиться.
Диагностика датчиков дифдавления:
1 - Положение датчика (слева - NO) FLOW = 0.8
2 - Положение датчика (справа - NC) FILTER = 4.0
3 - Регулировка чувствительности датчиков аварию не устраняет.
4 - Силиконовая трубка на датчиках от времени потеряла эластичность, задубела,
не герметично прилегает к трубке датчика.
5 - Возможно, попутаны точки измерения воздушного давления на датчиках.
6 - Датчики дифдавления исправны, поменяны местами, дефект не изменился.
7 - Подача отрицательного давления на трубку (-) к датчикам,
оторванную от вентилятора, переключает тройники обоих датчиков.
8 - Для исключения ошибочной диагностики датчиков, надо
вместо датчиков подключить тумблер с двумя тройниками,
чтобы через 3 сек. после старта вентилятора,
один тройник замкнуть, а другой - разомкнуть.
Диагностика вентилятора испарителя:
1 - Вентилятор на вторую скорость не включается, работает на первой, малой скорости.
2 - При включении вентилятора тройники датчиков дифдавления не переключаются, остаются в исходном положении, проверено мультиметром.
3 - Требуется анемометр, для измерения расхода воздуха через испаритель.
Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
https://clck.ru/LEX82
Cогласно инструкции пользователя:
Пароль: 1234
Руководство пользователя EMIPLUS (EN):
https://clck.ru/LEWhk
Датчик реле перепада давления
Johnson Controls P233A-4-Aac
Pressure Switch 0.5-6 P233A-4-AAC.JCI
https://www.bhl.co.uk/johnson-controls...0.5-6.html
Почему не сбрасывается авария по вентилятору до старта вентилятора - ?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
"Для снятия предупреждений вручную, просто подведите курсор к экрану предупреждений, и нажмите кнопку
Предупреждение еще раз; если предупреждения исчезли с экрана(цифровые входы восстановлены, температура в нормальных пределах, и т.д…), экран пропадает, красный индикатор отключается и появляется сообщение “NO ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ACTIVE” (нет активных предупреждений).
В случае, когда одно или несколько предупреждений еще активны, с экрана пропадают только неактивные, остальные предупреждения остаются, и снова включается сирена и мигает красный индикатор."
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39798
Руководство пользователя EMIPRO (RU):
http://webmanuals.lennoxeurope.com/C...trolManual.pdf
Типовые дефекты:
1 - срывается шумоизоляция cо стен внутри блока, затыкает вентилятор, может сломать крыльчатку. Подсасывается воздух из- под пола, уменьшается расход воздуха через испаритель.
2 - выход из строя компрессора при утечке фреона.
Превентивная мера для защиты компрессора по аварии LP.
|