Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
.: MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
После перемонтажа, на новом месте отработал 5 лет в кладовке 4м/5м/3м без окон и вентиляции с двумя холодильниками:
1 - VIESMAN FS1200 SE-212 (мощность 1210 W ) выпуск 2000г.
2 - VIESMAN CS0900 SE-211 (мощность 925 W ) выпуск 2000г.
До того, с этим же трубопроводом и проводом тут работал сплит "Electra" большей мощности. Electra была демонтирована по причине выхода из строя компрессора и выработки ресурса более 10 лет. Других кондиционеров в кладовке нет.

Дефект 2014г.
MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи, иногда через 5 минут, иногда через 1 час - 2 дня.
Межблочка 5 проводов (1.5мм2), остались от Электры.
Прозвонка межблочного провода тестером утечку и обрыв провода не выявила.
Методом перебора 5 проводов был определен провод с хорошей изоляцией - земляной.
Дефект - нет связи, был устранен лишением НБ земляного провода, т.к. этот провод был задействован на межблочную связь. 2 провода из 5, были заизолированы, остались под подозрением.

Прошло 5 лет.
Опять появился дефект - иногда нет связи, уже и на земляном проводе межблочного кабеля.
Замена плат НБ, ВБ дефект не устранила.Повторная прозвонка межблочных проводов с помощью тестера DT3343 утечки и обрыва не выявила. Повторное задействование подозрительных проводов в межблочной связи тоже не устранило дефект.
Дефект нет связи был устранен подключением доп. кабеля - земляного и сигнального провода (0.75мм2).

Появилась новая проблема.
Со слов техника, дозаправлявшего кондиционер летом, после дозаправки 3 месяца все было прекрасно. В настоящее время кондиционер циклит при Тул = 0С.
НБ - есть подогрев картера, нет замедлителя вращения вентилятора НБ.

ВБ:
Уставка ПДУ=+18С
Т воздуха на входе в испаритель +25С.
Т воздуха на выходе испарителя при работе на холод в течение 2 мин. опускается до +3С на макс. оборотах вентилятора ВБ.
Пауза 5 минут, в это время Т на выходе испарителя повышается до +20С.
Аварий нет, цикл повторяется.

Кладовщик требует понижение температуры в помещении Тмакс=+20С.
Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8. Надо установить новый кондиционер, из старого выжать все, что можно.

Решение.
1 - чистка испарителя EASY CLEANER и крыльчатки увеличение расхода воздуха не дало
Цикление на нижнем уровне Т=+3С сохранилось.
Контрольная перезаправка фреона по весу не выполнялась.
2- Замена плат ВБ, НБ, термодатчиков ВБ - бестолку.
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.

Рисунок

3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется.

Рисунок

https://masterxoloda.ru/files/mitsubis...8_40HD.pdf

3 - Перемычка выводов твердотелки AQG22205 увеличила скорость вентилятора ВБ
Т из испарителя увеличилась Т=+5С, цикление устранено.
Т воздуха в помещении = +19С.
Уставка на ПДУ=+18С
Компрессор кондиционера работает без остановок.
Тул = 0С.

Впереди зима, мороз.
Решение:
Давление на всасе было:
Po=4 Bar
Т трубки всаса = 4С
Tsh=2K обмерзания нет.

Закрыто картонкой 80% конденсатора.
Давление на всасе стало:
Po=5 Bar
Т трубки всаса = 9С
Tsh=8K обмерзания нет.

Поставленная заказчиком задача решена - кондиционер работает с избыточной заправкой, безостановочно, наизнос.
Мощность двух холодильников VIESMAN = 2135W
Холодопроизводительность SRK28HD/SRC28HD = 2550 Вт

Рисунок

Гарантированный диапазон наружных температур +18 - +43
http://www.mast.kiev.ua/split/mitsubi...k28hg.html
http://www.skn-split.ru/conditioner.php?id=610
Вопросы.
1 - Должен ли кондиционер останавливаться, если мощность кондиционера и источника тепла одинаковы - ?
2 - Как измерить реальное тепловыделение холодильников и холодопроизводительность кондиционера?
3 - Как долго проработает кондиционер с безостановочной работой компрессора -?

PS
-- Мощность излучения магнетрона в печи СВЧ определяется косвенным путем.
Пластиковая бутылка с водой 0.5л нагревается с +20С до +30С за 1 минуту.
Это соответствует мощности магнетрона 750Вт.
-- Сравнение расхода воздуха на диффузоре вытяжки определяется по степени прилипания листа бумаги А4.
-- Я встречал применение компьютерного вентилятора в качестве анемометра.

Наверняка, подобное измерение холодопроизводительности и расхода воздуха можно выполнить с кондиционером.
Создано 14-12-2019 13:48
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Со слов техника, дозаправлявшего кондиционер летом, после дозаправки 3 месяца все было прекрасно.
Смею предположить, что конденсатор все-таки не помыли?! И заправляли не по весам!
Создано 20-12-2019 14:18
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.