den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Коллеги, извиняюсь за вопрос! Но зачем нужен датчик в наружном блоке на нижней секции конденсатора? (5 кОм, завод TCL)
Разумно предположить, что это датчик оттайки!? Но каков его алгоритм работы/измерений, если плата его не "видит" не при обрыве, не при КЗ?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А не видит во всех режимах или только на холод?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Во всех!
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Какая модель кондиционера?
В полупроме -выбор ступени скорости вентилятора наружного блока.
С Уважением, Sky.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Прошу прощения, это касается бытовухи до 24 БТЕ.
На полупроме, конечно, другой алгоритм.
модель TCL TAC-09CHSA
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Это старая модель.
Если я не ошибаюсь, в этой серии нет аварии температурного датчика наружного блока.
Если он в обрыве, то "автоматика" внутреннего блока , в режиме ТЕПЛО, изначально считает , что теплообменник наружного блока обмерз. Поэтому примерно через(точно не помню)45мин. после включения компрессора в режиме теплового насоса,кондиционер перейдет в режим оттайки теплообменника наружного блока(примерно на 15мин.) и далее цикл повторяется.
Если цепь темп.датчика короткозамкнута , кондиционер в режиме ТЕПЛО работает без режима ОТТАЙКА.
С Уважением,Sky.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Может ограничивает продолжительность оттайки, когда теплообменник достигнет заданной температуры, скажем +16с?
Если не исправен, то да - аварийный режим оттайки по другому алгоритму.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Проверил:
Если не задействовать этот датчик, то оттайка включается через 45 минут и длится 10 минут.
Если датчик подключен, то также через 45 минут включается режим (на дисплее "--") и длится до прогрева датчика.
|