Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Китайская доработка для ремонта любых инверторных кондиционеров.
.: Китайская доработка для ремонта любых инверторных кондиционеров.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Китайская доработка для ремонта любых инверторных кондиционеров.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы. Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.

https://clck.ru/KaTjS

Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.

Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V - 260V
Ток номинальный - 11А.
Ток макс.-20А.

Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
- Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
- Аварийные защиты заблокированы.
- На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
- При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
- Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.

Схема подключения платы INDOOR:

Рисунок

Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PC-workerB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - SWING

Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PC-workerB INVERT COMPR.
5- (N) POWER

Простейший комплект плат:

Рисунок

Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR

Гадание по фото о назначении элементов.

Рисунок

INVERTOR PC-workerB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 - ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IPM модуль - 3х фазный мостовой IGBT инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027] -
FSBB20CH60C.
Очень похож по выводам и по мощности. Что в реале - неизвестно.
Контроллер есть, наименование неизвестно.

INDOOR PC-workerB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PC-workerB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER

8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - JP2(1-5) - ?
12 - SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.

Рисунок

Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.

Набор для инверторного кондиционера с EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.

1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.

Гадание по элементам платы инвертора:
Рисунок

INVERTOR PC-workerB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
12 – EEV
Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ?
Связь с платой внутреннего блока отсутствует.
Как же определяется степень заполнения жидкарем испарителя?

Схема подключения.
Более сложная плата ВБ с многоскоростным АС вентилятором в НБ.

Рисунок

Слева на право
1 - 1FAN OUT1
2 - 2FAN OUT1
3 - 3FAN OUT1
4 – SWING
5 - 4WV
6 - FAN IND
7 – HEATER
8 – INV COMP
9 – (L) POWER
10 - (N) POWER
11 - T PIPE
12 - T ROOM
13 – ИК ПДУ
14 – ПРОВОД ПДУ

Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD – 3 скор. AC FANIND.

Рисунок

1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ HUAZHENG
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.

Заключение.
Судя по 3 конденсаторам фильтра питания мастер-кита, этим комплектом можно смело крутить инверторный компрессор 7, 9 кондиционера при питании 220V.
12,18 - сомневаюсь в живучести платы при просадке питания.

В качестве стенда для диагностики клина инверторного компрессора - это лучший вариант даже для проверки инверторных компрессоров с питанием 380V.

Недостатки плат
1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания.
2 - Отсутcтвует EEV, значит родной EEV реанимируемого кондея еще умудриться открыть надо.
3 - Отсутствует термодатчик воздуха улицы.
4 - 4WV и FAN (односкоростной) НБ включаются с платы ВБ.
5 - Реле 30А на плате НБ включает IPM IC с фиксированной частотой 70,80,90,100Гц без регулировки при необходимости уменьшения мощности.
Создано 07-12-2019 00:01
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Аналогичные ремонтные платы: QUNDA - QD77DC, QD80.
Подробная инструкция по монтажу.
https://ru.aliexpress.com/item/32843120709.html
https://clck.ru/KnS4t

Китайский инвертор QD82, по принципу такой же необычный.
Традиционно сигнал на контроллер EEV получается от двух датчиков - T всас и трансдюссер - Р всас. В данном случае, управление клапаном EEV cтранное - по температуре нагнетания компрессора.

Рисунок

https://www.alibaba.com/product-detail...3a756ezxyx

Алгоритм работы ЕЕV с китайским инвертором по Т нагнетания компрессора.
1 - Теплоприток на испарителе увеличился (газ на всасе) - Т всас увеличилась - Т нагнетания увеличилась - EEV открылся.
2 - Теплоприток на испарителе уменьшился (жидкарь на всасе) - Т всас уменьшилась - Т нагнетания уменьшилась - EEV закрылся.
Все нормально, обратная связь есть.
Степень открытия EEV, ПИД регулировка отсутствует - ну ладно, пусть будет в среднем положении, установленном с завода.

Типичный фатальный исход
3 - При забитом пухом конденсаторе Т нагнетания тоже увеличится - откроется EEV, компрессор сдохнет от гидроудара или масляного голода.
4 - При утечке фреона Т нагнетания компрессора уменьшится - EEV закроется.
На всасе вакуум, масла нет - хана компрессору, он безостановочно будет работать до клина и кз обмоток.

Нельзя компрессор оставлять без защиты по низкому давлениют - хотя бы накрутить датчик LP=3Bar на сервисный порт для блокировки компрессора по LP.
В этом случае работа на тепло исключена.
Создано 08-12-2019 11:22
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
В схеме отсутствует контролллер EEV-C1N, его тоже надо установить.

Рисунок

https://clck.ru/KoQfE

Иначе компрессор захлебнется жидкарем при уменьшении тепловой нагрузки.
Странно, что в инструкции об этом молчат.
Создано 08-12-2019 17:33
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
купи помучай, потом расскажешь. я видел такие штуки, интересно как работают живьем
Создано 09-12-2019 11:33
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы

В чем и дело, что именно эту проблему они не решают! Требуется замена внутренней платы.
Опять же большинство современных моделей имеют внутренний мотор БЛДС.
Создано 09-12-2019 12:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Тетраэдр
А, действительно, плату контроллера эту не пробовал в работе?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-12-2019 15:48
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Идея хорошая, но сырая.
Платы инверторов QD82 и клон HZ1815-1818 (VER2.0)
имеют только один термодатчик контроля нагнетания компрессора.
По нему идет регулировка скорости вентилятора и степени открытия EEV.
Это неправильно.

При забитом пухом конденсаторе, поднимется Т нагнетания,
EEV откроется на 100% будет охлаждать (заливать) компрессор жидкарем.

Ни один зимний комплект не использует термодатчик по нагнетанию, потому что болтанка Pk в контуре получается колосальная (10 Бар).
Только в верхней трети конденсатора надо ставить термодатчик управляющий вентилятором (2-4 Бар). Проверял лично.

Контроллер EEV-C1N с термодатчиком на всасе и трансдюссером необходим, здесь есть возможность настройки EEV.

Пока ничего не покупал, гадаю по фото, читаю тех. характеристики.
Создано 09-12-2019 22:03
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Тетраэдр. Даю Вам реальную схему:
Если есть знакомый в СЦ LG. Берете сборку (внутр.+наружная плата):
AF- серия с BLDC мотором и ЭРВ
NF-серия с капилляркой и ОН/ОФФ мотором
датчики (5+10+260кОм) подберете сами.
в 5000 руб уложитесь!
Недостаток- чтобы вставить наружную плату - придется слесарить!
Создано 10-12-2019 10:06
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
А как AHU kit подключения вентиляции к ККБ такую схему использовать выгодно?
Создано 15-12-2019 07:56
Наверх
jarik1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 22-03-2021
Описанные выше модули делают из инвертора старт/стоп. Вентилятор, 4х ходовой и компрессор включаются по 220в с платы внутреннего блока через реле.
Появились новые модули которые похожи на настоящие инверторы. Там одни управляющий провод между внутренним и внешним блоком.
Меня интересует вопрос будут ли на этих модулях работать режим разморозки зимой при использовании кондиционера на обогрев?
Создано 22-03-2021 16:25
Наверх
jarik1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 22-03-2021
Схема подключения и какое то описание есть на али али но на чисто китайском языке. Смущает то что на внутреннем блоке только 2 датчика температуры.
Создано 22-03-2021 16:36
Наверх
Grinii


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 03-01-2022
Ребята. Все вышеуказанные модули и платы, можно купить на Алике дешевле на 20-30%, применив вот такие бесплатные промокоды AliExpress, которые обновляются ежедневно. Я таим образом, экономлю на каждой покупке и сейчас по дружбе выдаю вам этот секрет.
Желаю удачи.
Создано 22-01-2022 09:24
Наверх
SashaRomar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 25-01-2022
как же без алика, там все сейчас есть)
Создано 25-01-2022 14:20
Наверх
Grinii


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 03-01-2022
Точно сказано! Алик рулит по всем направлениям))
Создано 07-05-2022 09:38
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.