Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 в эксплуатации 10 лет.
Подключено 3 головы, канальники.
Пду - один проводной, 2 ик.
Появилась на проводном ПДУ ошибка - ERROR CODE - UH.
Журнал ошибок ПДУ в хронологическом порядке :
UH - наружный/внутренний блок , не введён адрес.
U0 - низкое давление в системе (недостаток газа)
U2 - дефект источника электропитания (низкое напряжение)
F6 - аномальная температура теплообменника НБ
U0 - низкое давление в системе (недостаток газа)
A3 - аномальный уровень дренажа
00
00
00
Cочетание светодиодов на НБ соответствует ошибке А5:
Зеленый мигает.
Красные:
1 - светит
2 - не светит
3 - светит
4 - светит
5 - не светит
Расшифровка - теплообменник испарителя обмерз, Т<-1С.
Где искать неисправность?
Service manual:
https://airconservice.ru/f/sm_sienbe12...0e7v3b.pdf
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Это был вопрос?
UH Error
С уважением,
Alex2001
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Решение.
1 - Чистка ВБ
После чистки перепад Т воздуха на испарителях Т=8...9К.
2 - НБ.
3 - Дозаправка R410A.
|