d_ecom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 22-02-2002
|
Уважаемое сообщество! Прошу Вас проконсультировать меня по такому вопросу: при работе на холод реверсивный потолочная сплит-система как-то странно вибрирует и шипит. Давление во фреоновых магистралях нормальное, утечек нет.
Заранее благодарен.
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Шипеть (но очень тихо и недолго) он конечно может, но только в момент пуска или переключения 4-х ходового клапана. Про это даже в инструкциях по эксплуатации пишут, в разделе "это не есть неисправность кондиционера".
А если шипит постоянно, то это уже утечка.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
Уважаемый d_ecom шипение блока возможно также и по причине заломанной трубы перед блоком иначе говоря неправильный изгиб трубы приводит к дросселированию и если это имеет место то смело "издевайтесь" над монтажниками в моей практике такое уже было и не один раз и особенно на больших моделях с большими диаметрами труб которые вручную гнуть очень сложно а порой вообще нереально
Глаза боятся - руки делают.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Уважаемый d_ecom!
Как вы определили "нормальность" давления?
По моему senk2000 прав, монтажники порой очень неосторожно обращаются с трубами большого диаметра.
Попытайтесь определить источник вибрации,
это может быть несбалансированный вентилятор, либо вибрация медной трубы, что впрочем встречается редко.
Удачи.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|