Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи при подключении дренажной помпы ошибочно подано напряжение AC220V.
Появилась авария на ПДУ F27 - нет связи.
На линии связи на плате НБ U=DC15V, импульсы 12V...42V отсутствуют.
Заключение.
Плата НБ - A744123(CWA73C1907) - неисправна.
Исправна ли плата ВБ - ?
Кодировка аварий.
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1158127439.pdf
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf
http://aircon.ru/useful/files/
|
Создано 27-04-2019 15:00
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Диагностика и ремонт платы управления - A744123(CWA73C1907)
на компонентном уровне.
Схема из мануала.
Похожая схема связи на инверторной модели - CU-L43DBE5
https://www.kaelte-bast.de/dateien/pan...4e5-k1.pdf
Реальная схема.
1 - Стабилитроны:
ZD5, ZD6 - RD62F (оба пробиты) заменены на ZENER 4759A - 4 шт.
2 - Резистор:
SMD 10Ом (обрыв) без позиционного обозначения - замена на предохранитель 0.1А.
3 - Транзисторы:
- SMD без позиционного обозначения - 43S1 - 2SC3052 (оба пробиты) заменены на КТ605А.
https://clck.ru/Fpu5B
- Q5 - 2SB789A (пробит) заменен на КТ639А.
4 - Оптрон PC10 - TLP421 (транзистор оборван) заменен на 2501.
Не удалось идентифицировать SMD стабилитроны без позиционных обозначений
в обвязке транзистора Дарлингтона - Q6 (2SD2641) :
- ZENER, демпфер в коллекторе Q6 - пробит.
- ZENER, ограничитель напряжения в базе Q6 - оборван.
Заранее благодарю за помощь в идентификации SMD стабилитронов.
|
Создано 02-05-2019 15:33
|
|
|
Sheremetev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 01-10-2019
|
Вопрос новичка по теме. Как запустить наружный блок Panasonic CU-B43DBE8 при отсутствие внутреннего? Собрал тепловой насос воздух-вода, все работает, но хотелось бы полное управление НБ. плата рабочая. Прошу не пинать, с кондеями не работал.
|
Создано 04-10-2019 16:52
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А никак.
Там два микропроцессора (наружный и внутренний блоки) общаются между собой по цифровой линии связи.
Не смотрел, наружка старт-стопная или инверторная.
Если старт-стопная, то ещё можно чего-нибудь придумать. А если инверторная - искать плату внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-10-2019 17:16
|
|
|
Sheremetev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 01-10-2019
|
Наружка старт-стопная. Плата на наружке работает, моргает, выдает ошибку по эрв. Если взять проводной пульт решит вопрос или все таки нужна плата внутреннего блока? Управление сделал на эливеле, вентилятор, компрессор, оттайка работает.
|
Создано 04-10-2019 19:48
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Плата наружки без внутрянки дает аварию - нет связи.
Если высвечивается другая авария, значит, в плате наружки еще есть дефект.
Разработка своей платы не под силу новичку.
Нужно обеспечить все управление и аварийку - очень муторное занятие с известным концом - дохлым компрессором ценой 50 т.р.
Дешевле и проще найти плату внутрянки или весь внутр. блок. Потому что типичная история - дохнет компрессор, ремонт не рентабелен, кондиционер уходит в утиль.
Недавно где-то в иннете, на форумах холодильщиков, видел объявку о продаже этого исправного кондея Б/У в сборе или по частям.
|
Создано 06-10-2019 08:48
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33030
Моя плата от CU-B28DBE8 блока, одновентиляторного.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33312&page=2
https://www.manualslib.com/manual/7576...=28#manual
Внутрянка кассетная была.
http://www.westclimat.ru/id/panasonic...a-382.html
Плата от ВБ есть, для увеличения нажать на фото:
Но еще понадобится вентилятор, термодатчики, плата панели индикации с фотоприемником, пульт.
Надо смотреть реальную схему соединений.
См. личку ссылку.
Panasonic U-B43DBE8
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34030
|
Создано 06-10-2019 13:20
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
у панасоника есть еще фишка - платы наружного и внутреннего блоков разной производительности не работают друг с другом.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-10-2019 09:02
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Если NXRСергей Шереметьев даст согласие,
то я расскажу о его доработке внешнего блока Panasonic до чиллера.
Доработка успешно опробована в течение 3 лет.
Больше сказать не могу, без разрешения автора.
|
Создано 08-10-2019 00:57
|
|
|
|
Sheremetev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 01-10-2019
|
Да, конечно! Очень интересно.
|
Создано 08-10-2019 18:10
|
|
|
Sheremetev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 01-10-2019
|
Извиняюсь! Ошибка 27, нет связи с внутренним блоком. Кто в теме есть такая функция как запуск в тестовом режиме, это при наличии ВБ, или можно запустить и так.
9.9. Test run
• Test run is necessary after installation is completed.
• To enable forced cooling test run, at outdoor B, set the DS1 to ON position and DS2 to OFF position.
• To enable forced heating test run, at outdoor B, set the DS1 to ON position and DS2 to ON position.
Есть подсказки?
|
Создано 08-10-2019 18:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вы это в мануале взяли, не так ведь?
Ну, так и покурите этот мануал по-качественнее. Все написано.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-10-2019 19:30
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
<< Кто в теме есть такая функция как запуск в тестовом режиме, это при наличии ВБ, или можно запустить и так.
9.9. Test run
• Test run is necessary after installation is completed.
• To enable forced cooling test run, at outdoor -workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to OFF position.
• To enable forced heating test run, at outdoor -workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to ON position.
Есть подсказки? >>
Test run он для тестового запуска полной системы при отсутствии ошибок без внутреннего или с внутренним неправильной производительности и т.д. будет ошибка без возможности запуска нар.бл., на самом деле можно запустить просто подав фазу 220v на пускатель и оба мотора вентилятора, правда не знаю как будет работать электронный вентиль но в принципе можете снять катушку и магнитом открыть до нужного положения и т.д. либо нужна внутр плата с датчиками причём лучше от канального или потолочного блока поскольку там нет контроля оборотов мотора вентилятора
C уважением Valve.
|
Создано 08-10-2019 22:54
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот и надо было это писать?
Сейчас народ на столько обленился, что и прочитать имеющийся мануал не хочет.
Вынь да подай ему на тарелочке с голубой каемочкой.
А бесплатный сыр бывает только вмышеловке и то, для второй мышки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-10-2019 06:53
|
|
|
|