Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK - в эксплуатации с 2011г,
работает на серверную круглосуточно, в течение 8 лет.
На проводном ПДУ - MA21 появилась авария:
E5 - нет связи с наружным блоком.
На плате управления V558B24R10629 наружного блока PUHZ-P125VHA3R2UK -светодиоды не светятся.
Импульсный блок питания выдает напряжения +12V , +5V.
На линии связи напряжение 0.5V, импульсы отсутствуют.
Если оторвать провод линии связи от клеммной колодки наружного блока, то на клеммной колодке появляется напряжение +22V, но оно опускается до 0.5V при подключении провода линии связи от внутреннего блока.
Если от платы управления внешнего блока оторвать все провода, кроме питания DC=+310V, то светодиоды красный и зеленый не светятся, импульсы передачи на линию связи отсутствуют..
Аналогичная, заведомо исправная плата управления от PUHZ-RP71VHA при подаче питания DC=+310V - оба светодиода постоянно светятся, импульсы передачи на линию связи отсутствуют.
Вывод:
Плата управления V558B24R10629 кондиционера PUHZ-P125VHA3R2UK - неисправна.
Наблюдение.
При Тул=+2С:
- постоянно светился зеленый светодиод на плате управления наружного блока,
- появились импульсы на линии связи 10V...22V,
- на ПДУ по-прежнему ошибка Е5.
- Если оторвать от клеммной колодки наружного блока линию связи и вместо нее подключить относительно N в конт.(3) клеммной колодки последовательную цепь из светодиода и R=10КОм, то видны импульсы от передатчика платы наружного блока.
- После сброса и повторного включения эл. питания AC220V, светодиод зеленый не светится, импульсы на линии связи отсутствуют, Uxx на линии связи =
=22V, при подключении тестовой цепочки R+светодиод, импульсы отсутствуют U=+2V относительно N в конт.(3) клеммной колодки.
Какой элемент на плате управления вышел из строя?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Полил жидкарем R410А на процессор - погасли светодиоды.
Обливание конденсаторов и кварца - нет реакции.
Проверено трижды.
Погрел проц. феном.
Полил фреоном на проц трижды - диоды не гаснут.
Погрел паяльником проц +350С.
Включил плату управления в состав наружного блока.
По-прежнему светодиоды не светятся, нет связи, на линии связи +2V.
Uxx на клеммной колодке связи наружного блока = +17V, импульсов нет.
Окончательный диагноз - неисправен процессор.
Диагностика в составе наружного блока невозможна.
На столе, ориентир по свечению светодиодов - не достаточно информативен.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А ничё что фреон ток пропускает и после "поливания" жидкарем процессору пришел северный пушной писец?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Кварц колебаний не сорвал, значит проводимость не велика.
Фризом и раньше поливал процессоры, не было такого чтобы сдох какой-то из них.
Т жидкого R410A = -30С.
Дефект не усугубился.
Плата в конце-концов попадет ко мне на вскрытие.
После отчитаюсь.
Возможно еще, что плохой контакт в пистонах на двусторонней печатной плате или плохая пайка проца, его выводы планарные, залиты герметиком.
|