После переподключения ввода 380V от подстанции.
Остановился кондиционер - DAIKIN FDQ200B7V3B / RZQ200C7Y1B
Появилась авария на проводном ПДУ A6
A6 - не вращается, заклинен вентилятор.
Одновременно остановился кондиционер - DAIKIN FHQ125BW1B / RR125B8W1B
Появилась авария на проводном ПДУ С1
С1 в аварийной таблице отсутствует.
В чем причина обеих аварий,
появившихся одновременно на двух кондиционерах -?
FDQ 200B7V3B
http://airconservice.ru/f/sm_esien05-...indoor.pdf
RZQ200C7Y1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...00~250b7w1
FHQ125BW1B
https://gskt.dk/sites/default/files/pr...b_data.pdf
FHQ125BW1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...b7-rq125b7
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
"Элементарно, Ватсон!"
Внутренние блоки ДОЛЖНЫ запитываться той же фазой, что и приходит на 1-ю фазу наружки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA
В этом случае нет связи.
В данном случае - другая авария.
Подсказка видна в необычной схеме FDQ200B7V3B.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Правильный ответ.
Питание вентилятора внутреннего блока идет не от внешнего блока,
а отдельно, с клеммной колодки L-N (см. схему выше) через нормально разомкнутые контакты контактора. В данном случае, это был сработавший дополнительный автомат без надписи, общий для вентиляторов двух внутренних блоков.
Т.е. для обесточивания внутреннего блока необходимо выключить два автомата:
1 - питание внешнего блока (380V).
2 - питание вентилятора внутреннего блока (220V) и схемы контроля наличия 220V на вентиляторе.
Аварии на ПДУ при отключенном автомате (2) - А6, С1
- это подарок от производителя, чтобы искать черную кошку в темной комнате...
Это надо учитывать, при обесточивании внутрянки только одним автоматом.
Светодиод на плате гаснет, но на клеммной колодке, плате контроля (А3Р) и контакторе фаза остается...
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
C1-Defective Indoor PCB or fan PCB.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
narcom, спасибо за подсказку.
Таблиц с кодами ошибок несколько видов, в них не указано соответствие определенным моделям кондиционеров.
Для правильной диагностики надо выбрать правильную таблицу.
A6 - Перегрузка двигателя вентилятора Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка.
Проверьте соединения, если они подключены, замените двигатель вентилятора.
• Неисправный двигатель вентилятора внутреннего блока
• Разбитый или отсоединенный провод
• Неисправный контакт
• Неисправность печатной платы внутреннего блока.
C1 - Ошибка передачи (между печатной платой внутреннего блока и печатной платой вентилятора)
https://daikin-p.ru/information/kody-oshibok-daikin
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Блин, спасибо мужики! У меня "стоит" такой объект... Я не смог допетрить!
|