Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Чиллер работает на фреоне R134A
В нем установлен пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления SPKT0013R0 с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...vdc-93-bar
Согласно инструкции, этот трансдюссер должен быть использован с фреоном R407C:
http://termocom.ru/upload/iblock/6e8/...ual_en.pdf
Допускается ли применение другого трансдюссера:
SPKT0013P0 - пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...-1-9-3-bar
Допускается ли применение другого трансдюссера c логарифмической характеристикой вместо линейной (ратиометрической) - ?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Допускается, т.к. полный аналог.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
все характеристики одинаковы, почему бы и да)
|