Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Как убедиться в работоспособности кондиционерного фазосдвигающего конденсатора 25 мкФ/450V - ?
Правильно ли измерять емкость косвенным методом:
через ток - I= 1.7А, эл.сети 220V, протекающий через конденсатор 25 мкФ/450V.
В этом случае контролируется пробой под напряжением,
который не заметит тестер при измерении емкости.
Калькулятор расчета реактивного сопротивления.
https://www.calc.ru/reaktivnoye-soprot...yator.html
На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
|
Создано 29-08-2018 01:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем. | А мужики то и не знали... ®
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-08-2018 10:20
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Объясните, пожалуста!
Чем плохи конденсаторы в пластиковом корпусе (допустим на 50 мФ)?
Сколько ни ставил - все работают!
|
Создано 29-08-2018 21:34
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Конденсаторы пластиковые одинаковые, а производители разные.
Наверное, в этом секрет.
Например: написано 16 мкФ, а в реале 12 мкФ.
Если присмотреться, то видно к-во часов до отказа при разном напряжении.
Другой кондер развернулся розочкой на этом же месте, в другом осушителе.
Другой кондер фазосдвигающий в компрессоре 80 мкФ/450V раздулся на 5 году эксплуатации.
Речь идет об осушителе DANTERM SDP125, работающем круглосуточно, круглый год.
|
Создано 29-08-2018 21:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Денис, я стараюсь ставить в металлическом корпусе.
Они герметичные. И внутреннее давление лучше держат.
А пластик по сварке течет.
Ну, и дальше - розочка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-08-2018 22:44
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Ну вот как-то я не встречал "крякнутых" пластиковых конденсаторов. Почему и поинтересовался.
|
Создано 31-08-2018 13:42
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
По иронии судьбы, я попал на фанкойл без шильдика.
В эксплуатации около 5 лет, работает круглосуточно, круглый год.
Заявленный дефект:
Горит предохранитель 1А в режиме COOL,
в режиме HEAT и вентиляции предохранитель не горит.
Решение.
Вместо предохранителя была установлена лампа 40W/220V.
Выяснилось, что лампа горит ярко при макс. оборотах вентилятора, независимо от режима тепла, холода, вентиляции.
При измерении фазосдвигающего конденсатора 4мкФ/400В выяснилось, что емкость уменьшилась до 2 мкф.
Внешний вид дохлого конденсатора 4мкФ/400В точно такой же:
После установки нового конденсатора 4мкФ/400В предохранитель перестал выгорать.
|
Создано 13-09-2018 00:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
Горит предохранитель 1А в режиме COOL,
в режиме HEAT и вентиляции предохранитель не горит. |
Во-первых, предохранитель гореть должен независимо от режима.
Во-вторых, а где в сообщении указание о том, что с конденсатором 2 мкф обороты вентилятора меньше, чем с конденсатором 4 мкф?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-09-2018 10:43
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
1 - я не спалил ни одного предка, ориентировался на поведение лампы в разных режимах работы фанкойла, вентилятора и предысторию со слов 2 мастеров.
2 - в канальнике с неизвестным наименованием и расходом, трудно понять нормальные обороты или меньше нормы.
|
Создано 16-09-2018 12:10
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
Плата управления: EC0413G
Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ
Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
Клина - мычания нет!
Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.
Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.
Конденсатор алюминиевый в пластиковой оболочке.
По внешнему виду - исправный, не раздулся.
Почему вышел из строя конденсатор - ?
Почему не выбил автомат 30А - ?
|
Создано 03-09-2020 12:44
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241
|
Создано 14-08-2022 22:16
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Почему вышел из строя конденсатор - ?
Почему не выбил автомат 30А - ?
Хрен знает, но вылетают частенько!
То же самое касается и автоматов)))
|
Создано 15-08-2022 16:24
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Конденсатор не только уменьшил емкость, но и появилась утечка, разогревающая его.
Как это может одновременно случиться - не понимаю.
|
Создано 15-08-2022 18:19
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Через конденсатор протекал высокий ток. Электролит грелся и вытек. Соответственно и емкость уменьшилась.
Проблема не в конденсаторе а в высоком рабочем токе. На этих моделях это особая история )))
|
Создано 16-08-2022 09:21
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Слава производству DAIKIN и синим конденсаторам!
В стационар такой сладкий кусок пирога не долетал!
|
Создано 08-11-2022 00:02
|
|
|
|