Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости R407 компрессор отрубается по защите.
.: R407 компрессор отрубается по защите.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «R407 компрессор отрубается по защите.», Кондиционер выдает заниженную температуру и через время компрессор тухнет по температуре.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
cahakrav


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-08-2018
Добрый день.
С кондиционерами не имел дела вообще, немного занимался холодильниками - оттуда базовые знания.
Взял б/у кондиционер bent 12, на фреоне r407c, вроде демонтировали правильно. Установил, запустил, но температура воздуха на выходе не падает ниже 19 градусов.
Понимаю что кондиционер установлен не правильно, но по другому нельзя тут. Внешний блок установлен в комнате 3*4метра с окном 40*80см.
Давление на газовой магистрале 5,3 бар, что соответствует 4 градусам по шкале манометра. Температура на самом вентиле газовой трубы 15 градусов. При работе очень сильно нагревается компрессор, через час работы отключается, возможно термозащита (температура корпуса компрессора 120 градусов)
Подскажите куда копать.
Создано 01-08-2018 23:06
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Перезаправить.

Чё-то про комнату пропустил.
Если температура в этой комнате будет больше 40 град. - об охлаждении забудьте.
Просто ушатаете компрессор.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 01-08-2018 23:46
Наверх
cahakrav


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-08-2018
температура в комнате 45 градусов после часа работы. Именно в момент отключения компрессора по защите.
Сегодня допер еще один момент - оказывается у меня дерьмовые шланги на манометричке и они не нажимали на золотник когда я вакуумировал магистраль. В магистралях значит остался воздух.
Есть смыл не полностью менять весь фреон? или только полная замена?
Создано 02-08-2018 12:50
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
407 - полная.
Температура, если был воздух, чуток спадет, но не обольщайтесь.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-08-2018 13:56
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.